설계/시공관련 질문

외단열 미장 마감시 비드법 단열재 추천 관련

1 화이트타이거 2 1,483 2022.07.14 17:30

 안녕하세요?

철근콘크리트 구조의 단독주택 신축으로 현재 1층 벽체 공사를 진행 중에 있습니다.

협회 자료 중 외단열미장마감공법에서 단열재는 "비드법 1종 3호"를 권장하는 것으로

기술되어 있어 저희 타운하우스 단지내 골조공사가 먼저 완료된 집에 사용된 외부 단열재를

살펴보니 "비드법 2종 1호'를 외벽에 사용한 것으로 파악되는데 괜찮은지요?

(참고: 설계도면은 단열재는 150mm 이며,  등급은 비드법보온판 2종 1호 가등급 이상, 

열관유율 0.24로 되어 있습니다.)

 

아울러 저희 집의 외장재는 세라믹사이딩을 검토 중에 있습니다만, 세라믹사이딩을 사용할 경우라도

외단열미장마감 공법이 적용되는 것은 같은지 여쭤봅니다.

 

Comments

M 관리자 2022.07.14 19:42
안녕하세요.
1종이든 2종이든 외단열미장마감용 비드법단열재는 3호 밀도여야 합니다.
하지만 우리나라 거의 모든 비드법 회사가 밀도를 속이거나 본의아니게 낮추어 생산을 하고 있기에, 2호밀도 까지는 허용을 하고 있습니다.
1호의 경우 면이 딱딱해서 접착몰탈이 제대로 붙기가 어렵기 때문입니다.
다만 최근 접착몰탈의 성능이 워낙 좋아서, 유야무야 넘어갈 수는 있겠지만, 하자가 날 경우 아무도 책임을 질 수가 없기에... 규정에 맞는 밀도를 사용하는 것이 좋겠습니다.

사진에 올려 주신 단열재는 품질 스티커의 붉은색이 다 날라갔는데요. 그 의미는 아주 오랫동안 외부에 방치된 제품이라는 뜻입니다. 그러므로 밀도를 떠나서 외단열미장마감용으로는 부적합합니다.

세라믹사이딩이라면 밀도와 무관합니다. 공법도 다르고요.
1 화이트타이거 2022.07.15 14:21
네에 감사합니다. 도움이 많이 되었습니다.