설계/시공관련 질문

단독주택 단열문의드립니다.

G 서유나 1 3,153 2015.08.20 13:12

안녕하세요. 경기도에 단독주택(지하1층, 지상2층, 다락없음)을 설계하고 있습니다.

외단열에 대한 경험이 없어 자료를 찾아가며 작업중이여서 조언을 듣고 싶어 글올립니다.

패시브하우스 인정까지는 아니여도 따뜻한 집을 원하고 있습니다. 여러가지 조건중 단열에 대해 조언부탁드립니다.

외벽은 T170 비드법 보온판 2종 3호

경사지붕 T300  비드법 보온판 2종 3호

평지붕 T250 비드법 보온판 2종 3호

지하1층 외벽 T170 압출법보온판 특호

지하층 기초 T200 압출법 보온판 특호

로 작업하였습니다.

이렇게 진행하는것에 있어 문제가 있는 부분은 없는지 첨부파일 보신후에 경험많으신 선생님의 의견 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2015.08.20 20:14
안녕하세요.. 외근으로 답이 늦었습니다. 죄송합니다.

일단 단열재 두께로 다른 것을 포함하여 판단하기는 무리라서, 올려 주신 것에만 근거하여 말씀드리겟습니다.

단열재 두께는 괜찮습니다.
더 중요한 것은 외장재를 시공하기 위해 단열재사이에 지지철물을 넣고 고정을 해야 하는데, 이 철물의 종류와 지지 방법에 따라 성능의 차이가 많습니다.

지붕의 외단열은 아래 글을 참조해 주시고,
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=4169
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=4201
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=4269

벽의 외단열은 아래 링크의 제품을 고려하시는 것도 좋습니다. 물론 비용의 한계 내에서 사용되어야 하겠지만요..
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z8_07&wr_id=25

도면이 더 진행되어서 상세도가 나와 준다면, 좀 더 진실에 가까운 조언을 드릴 수 있을 듯 합니다.

감사합니다.