주택 방통시 단열재 고정에 대한 문의

G 서귀포건축주 2 247 12.07 05:18

안녕하세요

 

담주에 방통을 앞두고 있습니다

조언주신대로,

석분30mm - 단열재120mm - PE비닐 - 보일러코일및 고정+모서리균열방지재 순으로 예정입니다

 

방통시에 단열재 들뜸현상을 방지하기 위해 

현장에서 할 수 있는 방법 조언 구합니다

바닥평탄화룰 위해 석분과 시멘트를 5:1로 배합하여 미장공이 수평자를 활용하여 평활도 작업을 하시고 굳힌 후에,

단열재를 깔고 단열재 상부와 벽 측면이 만나는 곳에 

콘크리트못을 박아 단열재를 고정시키는 방법은 괜찮은 방법인지 여쭈어 봅니다

그리고 더 나은 방법이 있는지 문의드립니다

 

자희 현정에 많은 도움 주셔서 감사한 마음입니다

좋은하루 시작하세요 :)

서귀포건축주 올림

 

Comments

6 콜루 12.07 10:48
저희는 석분없이 화스너로 단열재를 바닥에 꽉 고정하고  방통 수평을 잘 맞추려고 하는 편입니다.

말씀하신 방법으로 하면 좋을듯하나  비용이 많을것 같습니다.
M 관리자 12.08 18:33
안녕하세요.
말씀하신 단열재 상부를 콘크리트 못으로 고정하는 방법보다는.. 위의 댓글 처럼 화스너 (공기총화스너)로 바닥에 고정을 하는 것이 더 낫습니다.
다만 석분의 평활도가 좋고 EPS라면 별도의 고정도 필요로 하지는 않습니다.