욕조 배관에 우측으로 트렌치 유가를 YT 관을 써서 연결해주려고 합니다. 연장길이가 40센치로 짧아서 욕조 내 물울 빼줄 때 일부 투렌치로 역류될까 염려됩니다. 역류될 가능성이 있을까요?
욕조 배관 하수구 중심위치가 트랜치 중심보다 60센치 위 (북쪽방향)로 있습니다. 욕조 배관이 북에서 남쪽 방향으로 구배를 두었고, 트렌치 구배는 동에서 서 방향으로 둘 계획입니다
단면으로 보았을 때, 동서로 물매를 잡은 배관의 상부면 (원의 상단)과 타일 바닥면 까지의 거리를 의미했습니다.
즉, 배관 속에 물이 흐를 때 바닥으로 역류를 할 수 있을 지를 판단하기 위해서 그 높이가 필요했습니다. 만약 100mm 이상이라면 역류의 가능성은 없습니다.
상호가 서로의 이해가 다를 수 있기에.. 제 답변의 의도를 그림으로 그려 드리면..
원래의 배관에서 새로 만드는 트랜치까지 올라가는 경사로 배관이 만들어 지고, 그 높이가 100mm 이상이라면 역류의 가능성은 없습니다.
통기관은 최소 50mm 가 요구됩니다. 다만 없는 것 보다는 낫습니다.