하수관 역류

G 고고 11 228 2024.11.25 11:16

욕조 배관에 우측으로 트렌치 유가를  YT 관을 써서 연결해주려고 합니다. 연장길이가 40센치로 짧아서 욕조 내 물울 빼줄 때 일부 투렌치로 역류될까 염려됩니다. 역류될 가능성이 있을까요?

Comments

M 관리자 2024.11.25 15:07
배관 상부면 부터 트랜치까지의 높이가 어느 정도 일까요?
G 고고 2024.11.25 18:25
제가 질문 이해를 잘 못했습니다.
욕조 배관 하수구 중심위치가 트랜치 중심보다 60센치 위 (북쪽방향)로 있습니다. 욕조 배관이 북에서 남쪽 방향으로 구배를 두었고, 트렌치 구배는 동에서 서 방향으로 둘 계획입니다
M 관리자 2024.11.25 19:20
제가 질문이 너무 짧았던 탓입니다. 죄송합니다.

단면으로 보았을 때, 동서로 물매를 잡은 배관의 상부면 (원의 상단)과 타일 바닥면 까지의 거리를 의미했습니다.
즉, 배관 속에 물이 흐를 때 바닥으로 역류를 할 수 있을 지를 판단하기 위해서 그 높이가 필요했습니다. 만약 100mm 이상이라면 역류의 가능성은 없습니다.
G 고고 2024.11.26 10:53
배관 컷팅마감면이 타일 바닥 마감하기 전 바닥높이와 동일하고, 타일마감 후에는 배관 컷팅면이 타일마감보다 2센치정도 낮습니다.
M 관리자 2024.11.26 11:13
제 질문의 의도는 아래 물음표를 한 높이를 의미했습니다.
G 고고 2024.12.04 12:11
네 9mm입니다. 통기배관을 35미리 배관으로 해도 될까요?
M 관리자 2024.12.04 13:06
9mm 라는 것을 잘 이해하지 못했습니다. 콘크리트 피복두께가 30mm 인데, 배관이 철근을 뚫고 나와야 하는 높이라서 그렇습니다.

상호가 서로의 이해가 다를 수 있기에.. 제 답변의 의도를 그림으로 그려 드리면..

원래의 배관에서 새로 만드는 트랜치까지 올라가는 경사로 배관이 만들어 지고, 그 높이가 100mm 이상이라면 역류의 가능성은 없습니다.

통기관은 최소 50mm 가 요구됩니다. 다만 없는 것 보다는 낫습니다.
G 고고 2024.12.04 13:11
죄송합니다. 9미리가 아니라 90미리입니다. 오타입니다.
G 고고 2024.12.04 13:16
50미리 통기배관을 묻으면 건물 안쪽 피복이 4센치 밖에 안돼서 골조 품질이 안 좋을까봐 35미리 통기배관을 고민했었습니다
M 관리자 2024.12.04 14:14
벽체 피복두께 40mm 면 괜찮습니다.
G 고고 2024.12.04 20:28
네 감사합니다. 많은 도움 되었습니다