R.C조경사지붕 외단열 warm지붕 시공법
1 똘방 (110.♡.14.245)
1
2,903
2015.07.31 18:37
1. 경사지붕: 징크0.5T+방수쉬트+OSB15T+구조체각관175×50×2.3T+방습지+EPS T150+EPS T150+콘크리트스라브 T150+내부수성페인트마감
2. 외부벽체: 외단열마감+ EPS T150+EPS T150+콘크리트옹벽T200+수성페인트마감
3. 내부단열도 필요할까요? 해야된다면 방법은?
# 이 방법으로 시공하면 될까요? 전문가님의 고언 부탁드립니다
1. 구조체각관 하부에 방습지(?)를 까는 공정은 무의미합니다. 사실 방습지도 아니구요..
이 부분을 통기층으로 사용하실 요량이시면 방습지(?)를 제외하고 단열재 사이를 폴리우레탄폼으로 긴밀하게 접착해 주는 것이 더 필요합니다. 더 중요한 것은 경사지붕의 콘크리트 평활도입니다. 아무리 각관으로 수평을 맞춘다고는 해도 면이 평활하지 못하면 단열재 역시 제대로 끼워 지기가 아렵기 때문입니다.
2. 외벽에 단열재를 두겹으로 대시는 것은 좋으나, 시공이 매우 까다로우며, 두 단열재 사이의 접착도 매우 어렵습니다. (어렵다는 뜻은 가능하기는 하나, 제대로 될 확율이 매우 낮다는 의미입니다.) 그러므로, 한겹을 사용하시되 그 한 겹이라도 제대로 접착 (접착제+화스너)를 하시는 것이 좋습니다.
3. 외단열이 제대로 된다면 내부 단열을 필요없습니다.
감사합니다.