설계/시공관련 질문

안녕하세요. 지하거실 상부 주차장의 역전지붕 바닥 상세에 관하여 문의드립니다.

1 건축하는김모씨 7 112 11.13 13:49

안녕하세요. 일전에 지하층 거실 상부가 주차장일 경우의 바닥 역전지붕상세에 관하여 질의를 했었고 협회의 많은 도움을 받아 잘 해결했었던 건축인입니다 :)

 

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=64464

 

이번에 새로운 프로젝트를 들어가며 실시도서를 작성하는 중에 상부 글과 똑같이 지하거실의 상부가 주차장인 프로젝트를 진행하고 있습니다. 근데 주차장 일부 슬라브가 경사로 계획 되어있어 기존의 상세에 의문이 생겨 문의드리게 되었습니다.

 

평슬라브일 경우 방수층 - 단열 - 부직포 - 쇄석 100 - 투수블럭 마감으로 작성하면 되는데, 경사 부분은 단열재를 고정시키지 않고 슬라브 위에 올려놓고 단열재의 상부에 쇄석을 올려 시공할 경우 단열재도, 쇄석도 흘러내릴 것 같은데, 

 

상세를 어떻게 풀어야할지 궁금합니다. 해당 부분만 단열재를 고정하고 위를 무근으로 진행을 해야할까요? 

 

2024-11-13 13 08 16.png



Comments

M 관리자 11.13 13:51
안녕하세요.

이전 설계의 준공 결과는 괜찮았는지 궁금합니다.

----------
이런 경우는 말씀하신 것 처럼, 단열재를 폼본드로 붙이고 그 위에 부직포+무근콘크리트를 타설하는 것이 맞습니다.
다만 전체를 다 할 필요요는 없으며, 경사구간+오른쪽 수평 300mm 길이까지만 타설을 하면 무리가 없습니다.
1 건축하는김모씨 11.14 11:41
현장은 아직 준공이 안 나서 나중에 경과에 관하여 댓글 남겨보겠습니다 ㅎ

하나 더 문의드리고 싶은게 그럼 경사로 슬라브 위 방수시트 설치하고 방수시트 상부에 단열재를 폼본드로 붙여도 문제가 없을까요? 무근때문에 밀릴 일은 없을 것 같은데, 밀리는 힘이 가해지면 방수시트까지 밀릴까봐 조금 걱정이 되어서요.
M 관리자 11.14 11:50
그보다는 왼쪽 낮은 부분, 흙과 만나는 부분의 디테일을 고민해 보셔야 할 것 같습니다.
옹벽인 것 같은데 해당 부위 평면을 볼 수 있을까요?
1 건축하는김모씨 11.14 13:11
해당 부분이 기존에 쓰던 경사도로라 하부 구조물에 관한 상세가 없어 표현하지 않았는데, 옹벽 외에는 자연지반일 것으로 추정되는 상태입니다.
M 관리자 11.14 13:24
차량과 슬라브의 관계를 알아야 해서요.
부분 평면이 필요합니다.
1 건축하는김모씨 11.14 13:41
이렇게 보여드리면 될까요? 16.3 레벨에서 16.85레벨, 550 정도 차이가 납니다.
M 관리자 11.14 23:18
도면에서 레벨을 보기가 어려워서.. 원론적인 이야기만 드리면...
램프에서 오른쪽의 차량 진출입구라고 표시된 삼각형 구간은 모두 무근을 타설해야 할 것으로 보입니다.