설계/시공관련 질문

경량목구조주택 기초관련

1 고차바리 4 216 09.09 16:11

안녕하세요 내년 3월에 착공을 목표로 준비중인 예비 건축주입니다.

지역은 수원이고 1, 2층 85평대 경량목구조로 설계중에 있습니다.

나름 이름있는 OO하우징과 계약 하여 "알아서 잘하겠거니" 라는 마음으로 있었는데

이 업체의 표준 상세도를 보니 직접 나서서 수정할건 해야하겠더라구요

 하여 기초관련 질문드립니다. 

 

기존기초.jpg

이 업체의 기초 표준도 인데요. 흔히들 얘기하는 하지말아야 할 기초 도면이더라구요

여기서 저는 협회 자료실에 있는 "온통기초"를 하려고 하는데요

온통기초.jpg

협회 자료실에는 방식만 나와있지 자세한 규격같은건 없더라구요

 

제가 알기론 기초상단이 최소 GL +300 은 되야 하고 GL -300 은되어야 동결심도에 안전하다고 

알고있는데(IRC기준) 그렇다면 기초 두께가 600이 되어야 하는건가요?

소규모 현장에 기초 두께가 600은 아무리 봐도 너무 두꺼운거 같아서 이게 맞는지 잘 모르겠네요

 

혹시 협회에서 "온통기초"를 한다면 정해진 표준 규격같은게 있을까요?

예를들어 기초두께 450 기초하부 단열재 XPS 150 기초 측면 단열재 100, 뭐 이런식으로요

표준이 없다면 어떤식으로 규격을 짜야 맞는지 의견을 보태주시면 너무나도 감사하겠습니다.

 

참고로 외부 마감은 세라믹사이딩+레인스크린+스카이텍+OSB+2*8(외벽) 구성입니다

 

Comments

1 목조좋아 09.09 16:13
땅의 허용 지내력을 우선 검사해보시고 지내력이 안나온다면 온통기초를 검토해보시는것은 어떨까요?
M 관리자 09.09 23:27
목조좋아님 감사합니다.

----------------
아래 글을 보시면 아시겠지만... 기초 내부를 토목용 EPS로 채우는 방식으로 하고 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z11_09&wr_id=44

다만 이 모든 것을 떠나서 기초 역시 구조기술사의 승인이 있어야 합니다. 그러므로 의도하신 바를 계약하신 회사에 이야기를 해서, 그 회사와 협력관계인 건축사/구조기술사로 하여금 도면을 보완토록 하셔야 합니다.
1 고차바리 09.10 10:29
네네 어떤식으로 하던 구조기술사의 승인이 있어야 하겠지만
만약 온통기초로 한다 했을때는 기초 하부의 단열재가 꼭 XPS이여야 하나요?
지중보 기초에 쓰는 토목용 EPS 300짜리를 쓰면 안될까요?
M 관리자 09.10 13:29
XPS 여야 합니다. 압축강도 때문에 그렇습니다.