설계/시공관련 질문

경상북도 지역 동결심도 질문(임야를 대지로 전용한 경우)

G Semi Passi… 3 130 09.08 17:50

줄기초 600mm, 바닥기초(매트기초) 300mm에 잡석은 깔지 않고 비닐깔고 그 위에 수평단열재는 150mm 정도이면 터파기를 300mm 했다는 가정 하에 동결심도 괜찮은가요? 부등침하나 붕괴, 동해, 동상 융해 시 피해나 언 땅의 부피 증가로 인한 융기, 모세관 현상에 의한 습기 침투, 수직단열재 없음이 걸리는데 파일 기초도 아니고 위 기초 시공대로라면 수년이 지나고 건축물이 피해가 생길까요? 우리나라는 특히 사계절이 뚜렷하니까요. 지역은 경북 상주입니다. 1980-1990년대 자료로는 상주 지역은 동결심도 600mm대이고, IRC에 의하면 815도•일 이하면 우리나라는 대관령을 제외하고는 동결심도 300mm 지켜서 터파기하고 수직단열재 달고, 기초 외벽 방수까지 해주면 더 좋고, 잡석 깔고 PE 비닐 깔고 기초 치면 된다고 알고 있는데요. 맞나요?

 

그리고 1.5-2m 정도 절토된 땅 같은 경우, 혹은 성토된 땅의 동결심도는 어찌 되는지도 궁금합니다. 원지반에서 표층을 걷어내고 (연약지반일 수 있으므로) 터파기 한 후 하는데 예를 들면 G.L. 300mm이 F.L.이라거나... 성토나 절토된 땅은 원지반을 어떻게 잡아야하는지, 동결심도는 어찌 되는지 궁금합니다.

 

Comments

M 관리자 09.09 21:21
성토된 땅도 동결심도는 같습니다.
다만 지질조사 또는 지내력 시험을 통해서, 해당 성토지에 목적하는 건물이 올라 갈 수 있는지를 봐야 합니다.

동결심도와 관련해서는 담당 건축사와 구조기술사의 승인이 있어야 합니다.
아무리 IRC가 맞다고 하더라도, 국내법에 의한 책임은 담당 기술사에게 있기 때문입니다.
G Semi Passi… 09.18 01:57
아래 첨부파일 단면도와 같다면, 현재 도면상으로는 온통기초인 듯한데 줄기초를 600 했다고 해서 줄기초에 아래 도면과 같은 기초 공사라면 기초에 수직단열재도, 기초외벽방수도 안 돼있고, 잡석다짐도 생략했다고 합니다. 에너지 효율이 많이 떨어질까요? 혹은 기초로부터의 습기 유입, 결로, 동결심도나 부등침하는 문제 없나요?
M 관리자 09.20 16:18
그저 가능성이 있을 뿐, 문제가 생길 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.
같은 방식으로 시공된 모든 집에 같은 하자가 생기지 않는 것과 같습니다.