설계/시공관련 질문

난방배관(엑셀파이프, xl파이프, 엑셀관, xl관) 길이 관련 질문

1 근두운 3 2,109 2023.08.24 15:49

난방배관을 시공하려고 준비 중에 있습니다.


엑셀파이프는 가장 많이 사용되는 15A로 시공하려고 하는데요.


엑셀파이프 길이가 최대 50~60m를 넘어서는 안 된다고 하여 방법을 고민하고 있습니다.


1. 50m로 생산되는 30A, 40A, 50A로 시공하는 방법


몰탈 두께가 너무 두꺼워져 비경제적일 것 같아서 선택지에서 제외하였습니다.


2. 15A 100m 엑셀파이프를 구매한 후 절반으로 절단하는 방법


가능한 방법인가요? 


3. 실별 자동유량조절기, 온도조절기가 있는 분배기를 설치하는 방법


이 경우 15A, 80m 엑셀파이프를 사용해도 되는 것인가요?


항상 감사합니다.


Comments

M 관리자 2023.08.24 16:58
네 항상 100m  길이의 배관을 잘라서 사용하고 있습니다.

자동유량조절기의 종류와 범위가 너무 넓어서 다 된다고 볼 수는 없고요. "미세유량조절"이 가능한 유량조절기를 사용하면 더 긴 것도 가능하기는 하나, 그럼에도 불구하고 원칙을 지킬 수만 있다면 최대 60m 한계를 지키는 것이 유리하긴 합니다.
1 근두운 2023.08.24 18:03
답변되었습니다. 감사합니다.
M 관리자 2023.08.24 18:53
감사합니다.