설계/시공관련 질문

기초하부 단열

G 기초 4 3,529 2018.03.08 16:54
설계를 하다가 궁굼한 것이 있어서 이렇게 글을 올립니다..

지하층 거실이 지중면에 접하면 단열을 하여야 하므로
슬라브 하부에 단열을 반영하였읍니다...
그런데 그림과 같이 기초 하부에도 단열을 반영하여야 하는지 궁굼합니다..
더군다나 기초하부에 기초말뚝이 있어서 단열재 적용하기 곤란한데...
그럴경우는 어떤 방법이 있을까요?

 

Comments

6 오대석 2018.03.08 23:05
안녕하십니까

기초 하부의 단열재가 건물의 설계하중을 견디지 못할 경우는
건물의 안전이 우선이므로 기초 상부로 단열재를 배치합니다.

그러나 말뚝이 하중을 부담해 주는 경우는 설계가사 구조기술사에 확인 후
올려주신 도면과 같이 단열재를 설치하도록 제안 드리고 있습니다.

============================================

설계는 선택의 연속이라고 생각합니다.

1. 단열을 위로 올릴 것인가?

  기둥 및 벽이 바닥 슬라브와 만나는 부분은 모두 열교가 생기네...
  이를 어떻게 해결하지?

  외벽의 단열과 기초 상부의 단열재가 연결되지 않는 부분의 보완 대책은 뭐가 있을까?

2. 바닥 단열을 아래로 내릴까?

  파일의 머리를 정리하고, 버림을 친 후 파일 부분은 단열재가 비겠지만
  나머지 부분을 버림 위에 단열재를 깔고 먹줄 작업 등
  후속 공정이 가능할것 같은데?

열손실은 어느 방식이 더 클까?
시공성, 경제성은 어떤 방식이 더 좋을까?

각 사례마다 고려해야 할 요소의 조합이 다를 수 있고.....
케이스 마다 다시 고민해야 한다고 생각합니다.
복합적으로 고민해 보시고 결정하시면 될것 같습니다.  ^^;
M 관리자 2018.03.09 10:56
말뚝이 있다면, 단열재가 하중을 받는 것이 아니기에 단열재를 설치할 수 있습니다.
물론 말뚝 머리는 제외를 하구요.
G 김갑수 2018.03.09 11:30
대부분 국내 파일설계가 군집파일로 설계되어 파일 사이사이에 단열재를 끼우는것은 바람직한 설계는 아니라 생각되는 군요..
단열재를 기초위에 설치시 PVC배수판. 메꿈몰탈, 단열재설치등....마감공정이 복잡해져
최근에 단열재를 원재료로한 단열배수판을 설계에 많이 적용합니다..
G 조순행 2018.03.12 15:55
혹시나  해서....
공동주택이며 최하층바닥이 온돌구조인 경우는 최하층 총관류저항의 70%이상은 내단열로 해야 합니다