2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
안녕하세요?
열회수형 환기장치 용량 관련 질문 드립니다.
목조주택 2층이고 다락까지 계획하고 있습니다.
열회수형 환기장치 시공을 위해 독일Z*, 국내 셀*, 스* 모두 3군데 견적을 받아 보았습니다.
그런데 산출해주는 필요 풍량이 달라 어느정도가 적정 풍량인지 잘 모르겠습니다.
Z*는 350cMH, 셀*는 350cMH*2개, 스*는 1000 cMH 을 제시했습니다.
제가 협회에서 본 계산식을 사용하면 300cMH정도면 충분하다고 나오는데 제가 무엇인가 잘못 계산할 걸까요? 아니면 좀 여유있이 설비하는 것이 좀 이득인것일까요?
제가 계산한 내용 이미지로 첨부했습니다.
감사합니다.
수고하세요~
또 제조사마다 팬이 다르고 시로코팬을 사용하는 경우는 덕트의 분지와 덕트 길이에 따라 마찰손실이 이차 함수로 증가합니다. 따라서 건물체적 와 환기회수만으론 에측이 부족합니다.
1. 체적 419m^3 횟수 0.5 회이니 환기량이 210m^3/h 이 나왔습니다.
2. 가족 4인 기준 인당 25m^3/h 이니 25*4 = 100m^3/h.
1번으로 가는게 맞고 여기서 다시 덕트길이에 따른 마찰손실과 곡관 저항에 따른 손실을 계산해서
해당 팬커브에서 서징영역으로 들어갈지 아닌지 판단해서 선택하게 됩니다.
다음에는 각 덕트당 통과풍속을 계산해서 실내 소음에 문제없는 속도로 덕트 갯수를 정하게 되고요.
정압계산? 제대로 하려면 복잡합니다.... 많이.
다만, 다락까지 해서 3개층이므로, 덕트가 분배기 근처에서 너무 많이 몰릴 수도 있어서, 2개로 나누어 주는 것이 시공비가 더 적을 수도 있어서 그랬을 것입니다. 국산의 기계값이 저렴하니까요.
독일 제품의 경우 기계값 대비 덕트 비용이 상대적으로 저렴하므로, 한대로 제안할 수 밖에 없구요..
용량은... 2대여도 각각 350 인 것은 그 회사가 보유하고 있는 최소풍량이 350 짜리여서 그랬을 것 같습니다.
같은 이유로 1000 을 제안한 회사도 재고 중 최소 풍량으로 제안했을 가능성이 있구요.
풍량의 크기를 기기에서 조정이 가능하므로 일단 설치하고, 풍량을 맞출 의도일 겁니다. 모자라는 것보다는 남는 것이 더 나으니까요.. 반대로 이야기하면 계산하기 귀찮은 것일 수도 있구요..
Z사만 빼고 모두 150부터 모델이 있는데, 아무래도 여유 때문인가 보내요.
그런데 위와 같이 2대를 설치하거나 용량 큰 것을 사용하니 시공비가 많이 올라가서 어느 쪽으로 선택 해야 하나 고민이 되네요.
대략 비용 비율이 1.3, 1.0, 0.9 이정도 차이라 참 애매합니다.
Z*에서 1300정도, 스*에서 1000, 셀*에서 900 정도로 견적을 받았다는 의미 였습니다.
쪽지로 보내 주시면 감사하겠습니다.
수고하세요~