설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

철근콘크리트+외단열 시공시 방의 천정마감

1 로더맨 4 4,243 2017.10.10 16:20

철근콘크리트구조에서 외단열마감을 하여 콘크리트의 축열을 이용하기 위한 구조일때

외단열된 평지붕아래에 거주하는 방이나 거실이 있다면  천정마감은 보통 어떻게 하시나요?

석고보드천정마감은 비추하시던데 .....

배관이 지나가고, 전원선재들이 지나갈텐데 그냥 오픈시키나요?

아니면 석고보드를 2단으로 천정시공하고 2개의 면사이를 오픈시켜서 공기가 흐르게 만드나요?

마감이 궁금합니다.


 

Comments

M 관리자 2017.10.10 16:30
다 같지는 않습니다만...
설비가 지나가는 공간과 그렇지 않은 공간의 구획을 꼼꼼히 디자인에 반영하여, 설비가 지나가는 곳만 천장마감을 하는 방식을 택하는 것이 가장 유리합니다.
아래 사례가 그렇게 디자인된 주택입니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_02&wr_id=38&page=6
1 TonyG 2017.10.10 16:50
위 사례를 보니 궁금한 점이 있어 여쭙니다.

현관 콘크리트 계단 뭉치 부분은 건물 골격과 단열재 등으로 분리되어 있는 구조 인지 궁금합니다.
M 관리자 2017.10.10 17:33
아닙니다.
지금은 당연하게 분리되고 있습니다만.. 그 때까지만 해도 그 정도 수준까지는 구현하지 못했습니다. 그래서 접해 있는 실내측 바닥의 경우 내단열로 보완도 하고 그랬었습니다.
1 로더맨 2017.10.10 18:55
시공된 사진 잘 봤습니다.
아주 궁금했었는데 시원하게 해결이 되는 군요.
천정구조을 잘 만들면 괜찮겠다 싶네요. 감사합니다.
대신 설계자에게 좀 부탁을 해야 하겠습니다.