아래 질문글 2321 번에 관리자님의 질문에 답변이 늦었습니다 다시한번 봐주시기 바랍니다
추가질문이 있어 질문 드립니다 1 방통시(50mm) 소음차단재를 압축비드법 30mm로 시공예정입니다
이 두께면 단열채 충전없이스터드 안쪽으로 밀리지 않을까요 혹 밀린다면 대책이 있을까요?
2 수도관과 일부 전기배선이 바닥으로 가게 되어있습니다 이때 100mm단열째 위로 배관후폼으로 충전후 100mm 단열재 를 깔고 방통이 맞는지요 아니면 기초바닥위에 시공후 폼충전후 100+100으로 시공이 맞는지요
압출법단열재 또는 비드법단열재 입니다.
원칙상 방통전에 단열재를 충진하고, 실내측에 가변형 방습지를 대어 놓아야 합니다. 밀린 다는 표현을 보면, 스터드 사이가 비워져 있고, 가변형 방습지도 없다는 뜻이 되는데... 맞는지요?
순서를 다시 한번 체크하시길 권해 드립니다.
배관이 바닥 하부로 통과하는 것은 옳은 방법이 아닙니다만, 차치하고...
이 순서는 전체적인 벽체의 구성과 상관이 있습니다. 100mm 단열재 상부로 배관을 보내면 배관이 벽체 하부의 토대목 상부로 지나간 다는 의미이며, 맨 하부에 깔리면, 토대목을 관통하겠다는 의미가 됩니다. 어느 것이 맞다기 보다는, 어떻게 시공되는 것이 전체의 성능과 어울리는지를 봐야 합니다. 또한 어느 것이 현실적으로 시공가능한지도 중요한 결정 포인트가 됩니다.
그러므로 현재의 상황을 살피셔서 다시 질문을 주시면 감사하겠습니다.
바닥배관은 두가지다 가능하기에 어느것이 더좋은지 질문드렸습니다 지금여건은 토대목 관통이 수월해보이나 혹단열에 영향을 받지 않을 가 해서 단열재 위의시공이 더좋을 듯해서 질문 드렸습니다
토대목의 관통이 가능하고, 그 관통부위가 구조와 무관한 부위라면.. 단열재 하부로 지나가는 것이 맞습니다.