안녕하세요
뭔가 큰 실수를 한듯 하여 급하게 질문 드립니다.
현재 철근 콘크리트 박공 지붕에 아래와 같이 시공 되어있는데 잘못된 부분 조언 부탁 드리며 급한 마음에 그림 하나없이
질문 드리는점 양해 부탁드립니다.
시공 된 순서
1. 철근콘크리트 지붕
2. 수용성 도막 방수제
3. XPS 압출법 단열재 100mm + 20mm + 100mm = 220mm 이음새 덥는 방식으로 시공
4. 단열재 고정으로 는 열교 차단 화스너 시공
위 시공까지 한 상태인데 어제 비가 조금 내렸는데 다락 방 안으로 물이 새고 있었습니다.
앞으로 지붕 마감 순서는 XPS 압출법 단열재 위에 그레이스 아이스 워터 쉴드 자착식 방수 시트를 벽면 일부까지 내려서 붙이고 아연 각 파이프로 하지 작업후 합판 시공후 그레이스 아이스 워터 쉴드 자착식 방수 시트 시공 ,
점토 수입 평기와 마감 순으로 계획을 하고 있는데
콘크리트에 방습지 를 부착하지않아 추후에 결로 로 인해 물이 실내로 흐르지 않을까 염려스러운데 문제가 되지 않을까요?
문제가 된다면 해결 방안은 어떤 방법이 좋을까요?
조언 부탁드립니다.
감사합니다.
일단 지금의 현상은 "문제"는 아닙니다. 마감을 하면 누수는 없을 것입니다. 그러므로 안심하셔도 괜찮습니다.
다만, 자착식방수시트를 두번이나 사용하는 것이 좀 의아한데요..
두번을 사용한다고 해서 특별히 방수 성능이 높아지는 것은 아닙니다. 오히려, 단열재 위에는 방수시트 대신에 지붕용투습방수지를 사용하는 것이 더 나아보입니다. 공사비도 줄구요..
시공사와 한번 상의를 해보시길 권해 드립니다.
마음이 너무 불편 했는데 관리자님 답변 만으로 안정이 되었습니다.
혹시나 습한 날이나 추운 겨울철에 단열재 밑으로(콘크리트 면에) 습기가 차서 문제 되지않을까 염려가 되었었습니다.
그럼 시공 순서 를 단열재 위에 지붕용 투습방수지 만 시공하고 합판 위에는 아무것도 하지 않고 기와 시공을 해도되나요 ?
그리고 가능하시다면 지붕용 투습방수지 추천을 해주실수 있으신지요?
감사합니다.
단열재 위에 투습방수지를 대고, + 각상(통기층) + 내수합판 + 방수시트 + 가로상 + 평기와
순서입니다.
이 구성이 장기적으로 단열재 내부에 존재하는 수분의 증발에도 도움이 될 것입니다.
지붕용 투습방수지는 상기 메뉴의 [자재정보 - 기밀 - 프로클리마]에 가시면 구하실 수 있습니다.
감사합니다.