설계/시공관련 질문

박공지붕 RC 구조 ,외단열 후 마감 시공 질문드립니다.

1 남양주 4 3,711 2017.09.12 21:33

안녕하세요

뭔가 큰 실수를 한듯 하여 급하게 질문 드립니다.

현재 철근 콘크리트 박공 지붕에  아래와 같이 시공 되어있는데 잘못된 부분 조언 부탁 드리며 급한 마음에 그림 하나없이

질문 드리는점 양해 부탁드립니다.

 

시공 된 순서

1. 철근콘크리트 지붕

2. 수용성 도막 방수제

3. XPS 압출법 단열재 100mm + 20mm + 100mm = 220mm 이음새 덥는 방식으로 시공

4. 단열재 고정으로 는 열교 차단 화스너 시공

 

위 시공까지 한 상태인데 어제 비가 조금 내렸는데 다락 방 안으로 물이 새고 있었습니다.

앞으로 지붕 마감 순서는  XPS 압출법 단열재 위에 그레이스 아이스 워터 쉴드 자착식 방수 시트를 벽면 일부까지 내려서 붙이고 아연 각 파이프로 하지 작업후 합판 시공후 그레이스 아이스 워터 쉴드 자착식 방수 시트 시공 ,

점토 수입 평기와 마감 순으로 계획을 하고 있는데

 

콘크리트에 방습지 를 부착하지않아 추후에 결로 로 인해 물이 실내로 흐르지 않을까 염려스러운데 문제가 되지 않을까요?

 

문제가 된다면 해결 방안은 어떤 방법이 좋을까요?

 

조언 부탁드립니다.

감사합니다.

 

 

 

 

 

Comments

M 관리자 2017.09.12 21:38
안녕하세요..
일단 지금의 현상은 "문제"는 아닙니다. 마감을 하면 누수는 없을 것입니다. 그러므로 안심하셔도 괜찮습니다.
다만, 자착식방수시트를 두번이나 사용하는 것이 좀 의아한데요..
두번을 사용한다고 해서 특별히 방수 성능이 높아지는 것은 아닙니다. 오히려, 단열재 위에는 방수시트 대신에 지붕용투습방수지를 사용하는 것이 더 나아보입니다. 공사비도 줄구요..
시공사와 한번 상의를 해보시길 권해 드립니다.
1 남양주 2017.09.12 21:47
빠른 답변  감사드립니다.
마음이 너무 불편 했는데 관리자님 답변 만으로 안정이 되었습니다.
혹시나 습한 날이나 추운 겨울철에 단열재 밑으로(콘크리트 면에) 습기가 차서 문제 되지않을까 염려가 되었었습니다.

그럼 시공 순서 를 단열재 위에 지붕용 투습방수지 만 시공하고 합판 위에는 아무것도 하지 않고 기와 시공을 해도되나요 ?
그리고 가능하시다면 지붕용 투습방수지 추천을 해주실수 있으신지요?
감사합니다.
M 관리자 2017.09.12 21:53
아.. 아니어요..
단열재 위에 투습방수지를 대고, + 각상(통기층) + 내수합판 + 방수시트 + 가로상 + 평기와
순서입니다.
이 구성이 장기적으로 단열재 내부에 존재하는 수분의 증발에도 도움이 될 것입니다.
지붕용 투습방수지는 상기 메뉴의 [자재정보 - 기밀 - 프로클리마]에 가시면 구하실 수 있습니다.
1 남양주 2017.09.12 22:05
네 정말 많은 도움이 되었습니다.

감사합니다.