바닥에 엑셀파이프로 난방을 하는데.일반적으로 경량기포+매쉬+코일+마감몰탈로 알고 있는데

 

현장에는 잡석같은걸 시공 해놓고 그 위에 마감 모르타르를 칠꺼같은데 문제가 없는가요? 

Comments

M 관리자 2017.09.05 15:44
안녕하세요..
이건 이렇게 설계를 하신 분에게 문의를 먼저 하셔야 할 것 같습니다만...
하부에 단열재가 얼마만큼, 어떻게 시공되는지에 따라 다를 것 같습니다.
대게의 경우 축열량이 커지게 되어서.. 얻는 이득과 손실이 공존을 하게 됩니다. 손실이 최소화 되도록 설계가 되어있다면 괜찮습니다.