스틸하우스 구성관련 질문입니다.

1 신바람 5 3,365 2017.09.03 20:42

안녕하세요.

일전에 스틸하우스 외단열(스터드 안을 설비층으로만 사용하고 비드법2종 200T로 외단열미장공법)에 대해 질문하여 개구부에 대한 기밀만 확실하게 할 수 있으면 가능하다는 답변을 듣고서 설계사무소에 의뢰했는데 건축사님이 기술적인 이유로 다른 시공을 했으면 좋겠다는 입장이어서 아직 결정을 못하고 있는 바 다음의 방법으로 시공할 수 있는 지에 대해 여쭙고 싶습니다.

 

지붕 : 기와+각재+방수시트+OSB+레프터위 가로각상 속 그라스울 25K 100mm+레프터속

        그라스울 25K 240mm+가변형투습방수지+OSB+석고+합지벽지 (이중단열)

 

외벽 : 세라믹사이딩+레인스크린 각재+투습방수지+OSB+스터디밖 가로각상 속 그라스울

        25K 100mm+스터드 속 그라스울 25k 140mm+가변형투습방수지+OSB+석고+

        합지벽지 (이중단열)

 

다른 공정은 다른 스틸하우스와 대동소이하며 단지 스터드의 선형열교를 상쇄하기 위해서 벽스터드나 지붕 레트터위에 가로 각재를 덧대어 그라스울 25K 100mm를 채움으로 이중단열로 하는 시공인데 이 시공에 대한 관리자님의 의견을 좀 듣고 싶습니다. 

Comments

M 관리자 2017.09.04 00:46
안녕하세요...

가능해 보이나, 세가지...
1. 가변형투습방수지(X) -> 가변형방습지(ㅇ)

2. 실내측 OSB는 투습성능이 확인된 캐나다산만 사용가능하며, 그나마도 가급적 무거운 물건이 달리는 곳을 제외하고는 그냥 석고보드 두겹인 것이 낫습니다. 이는 가변형방습지의 효과를 최대화할 수 있기도 하지만, 내화성능 측면에서도 그렇습니다.

3. 지붕은 변경/추가될 사항이 있습니다.
기와+각재+방수시트+[내수합판 + 50mm 세로상 (통기층) + 레프터위 가로각상 속 그라스울 25K 100mm + OSB] + 레프터속 그라스울 25K 240mm + 가변형방습지 + 석고두겹 + 합지벽지
입니다.
1 신바람 2017.09.04 08:19
언제나 친절하게 답변해 주시는 성의에 감사를 드립니다.
지적해 주신 세 가지 사항 잘 새겨 듣겠습니다.

1. 용어선택을 확실하게 하겠습니다. 가변형방습지 잊을 거 같지 않습니다.

2. 실내측 OSB는 무거운 것 달리는 곳만 제외하고는 석고보드 두겹으로 가겠습니다.
  꼭 캐나다산 시공하는 거 기억하겠습니다.

3. 지붕에 관한 사항은 기와라서 통기층을 생략하고자 했는데 통기층을 마련해야 한다면
  기와+각재+방수시트+OSB+50mm 세로상(통기층)+투습방수지+레프터위 가로각상 속 그라스
  울 25K 100mm + 레프터속 그라스울 25K 240mm + 가변형방습지 + 석고두겹 + 합지벽지면 어떨런지요? 레프터 위 가로각상(단열제)에 투습방수지를 얹고 세로로 통기층을 만드는 게 한 공정이라도 아낄 수 있을 것 같아서 다시 여쭤 봅니다.
M 관리자 2017.09.04 08:56
네.. 그럼 아래와 같은 구성인 것이 더 수월하실꺼여요.

기와 + 가로각재(기와걸이) + 30mm 세로상(통기층과 물빠짐) + 지붕용투습방수지 + OSB (작업발판용으로 듬성듬성하게) + 레프터위 가로각상 속 그라스울 25K 100mm + OSB + 레프터속 그라스울 25K 240mm + 가변형방습지 + 석고두겹 + 합지벽지
1 신바람 2017.09.05 09:43
네. 잘 알겠습니다.
지붕이 기와마감이래두 통기층을 확보해서 웜지붕으로
시공해야 되겠네요.
다시한번 세심한 답변에 감사를 드립니다.
M 관리자 2017.09.05 10:07
네.. 위에서 [OSB (작업발판용으로 듬성듬성하게)]는 생략해도 무방합니다.