설계/시공관련 질문

필로티 구조 바닥 단열관련 문의드립니다.

1 유나서나 5 6,717 2017.06.11 16:12

집짓는 과정에서 많은 도움을 받고 있는 건축주입니다.

다름이 아니오라 기초 과정에서 우려되는 점이 있어 이렇게 문의드립니다.

지하주차장으로 목조주택 1층이 필로티 구조가 됩니다.

현재 도면 상에는 지하층 상부슬래브 타설시 비드법 1종 4호 100mm 와 방통시 하부에 비드법 100mm 만 적용되어 있습니다.
45aa6ec11ede4e4cca4ebc57d2f57105_1497164183_758.jpg

그런데 이경우에 상부슬래브의 보나 벽체등 단열이 안되어 외기와 직접 접하는 부분이 있어

열교로 인해 단열성능이 저하될 것 같은데, 이를 보완할 방법이 있을까요?

2016년 7월 개정된 단열규정에서는 외기에 직접 접한 바닥의 단열재 두께는 "가"등급의 경우 175mm로 되어 있어 현재 도면상 방법으로는 이에 크게 못미칠 것 같습니다.    

 

그래서 생각중인 방법은

1. 상부슬래브 하부에 비드법 단열재 대신에 기밀성 좋은 "가"등급 수성연질폼 150mm

2. 주차장 외 본건물 기초 하부(도면상 주차장 우측부)에는 비드법 2종 100mm

3. 방통 아래에는 비드법 2종 100mm 로 어떨가 합니다.

 

이렇게 하면 열교를 감안하더라도 단열 규정을 만족할 수 있을까요?

아니면 더 효과적인 방법이 있을까요?

그리고, 비드법 2종 사용시 기초 하부나 방통 아래에 가격과 침하 가능성을 감안한 적정 밀도는 어떨지도 궁금합니다. 수고하십시요.

Comments

M 관리자 2017.06.12 09:57
지하에 주차장 외에는 다른 거실 용도가 없는지요?
1 유나서나 2017.06.12 11:39
네 주차장과 창고 외에 거실용도는 없습니다
M 관리자 2017.06.12 20:52
네..
목구조에서는 기초의 상부 즉, 방통하부에 모든 법적 성능의 단열재를 몰빵하는 것이 좋습니다.
그럼에도 불구하고 질문하신 것에 답을 드리면..

1. 상부슬래브 하부에 비드법 단열재 대신에 기밀성 좋은 "가"등급 수성연질폼 150mm
▶ 수성연질폼은 기밀성능이 좋지 못합니다. (물론 밀도에 따라 좋아 질 수도 있습니다만. 통상적인 밀도에서는 그렇습니다.)

2. 주차장 외 본건물 기초 하부(도면상 주차장 우측부)에는 비드법 2종 100mm
▶ 이 역시 상부가 목구조라면. 방통하부에 합쳐지는 것이 좋습니다. 또한 나누어 한다고 하더라도 기초의 하부는 습기에 대한 저항성이 높은 압출법단열재를 사용하셔야 합니다.

3. 방통 아래에는 비드법 2종 100mm 로 어떨가 합니다.
▶ 상기 답변으로 갈음하겠습니다.

기초하부는 압출법1호 이상이면 2층까지의 하중을 받을 수 있습니다.
감사합니다.
1 유나서나 2017.06.13 09:59
언제나 자세한 답변에 감사드립니다
그렇다면 상부슬래브에  기초하부에 약간의 단열보강이 된상태에서 메인을 방통하부 단열재로 해서 비드법 2종 150mm(75mm 2단 겹침)로 해보려고 합니다
이때 밀도 1호 제품을 사용해야 할까요 아니면 2호정도도 충분할까요
그리고 궁금한게 방통시 몰탈과 살수에 의한 단열재의 손상및 성능저하 문제는 무시해도 될까요 아니면 주의점이 있을지 가르침 부탁드립니다
M 관리자 2017.06.13 14:16
실내 사용은 2호 밀도 사용할 수 있습니다.
X-L 파이프 시공 전 단열재 위에 PE 비닐을 깔아 주셔야 합니다.
화장실 바닥에는 XPS 를 사용하시구요.