설계/시공관련 질문

기와시공시 osb취부 위치

1 쏘갈 8 2,990 2017.05.30 08:06
세로상 가로상을 걸고 기와시공을 할 경우 서까래위 바로 osb를 취부하고 방습지를 시공하면 osb가 불투습에 가까워 찬지붕 방식과 같은 결과가 나올까요?

서까래 사이에 단열재>osb>방습지>세로상>가로상>기와

Comments

M 관리자 2017.05.30 08:51
그 방습지 대신에 투습방수지(지붕용)을 사용하시면 됩니다.
G 쏘갈 2017.05.30 12:15
감사합니다! 그런데 osb가 투습성능이 거의 없어서 위와 같은 시공이 효과가 있을까? 하는 생각을합니다.  아님 osb에 타공을 하면 어떨까 하는 생각도합니다만 관리자님께서는 어떻게 생각하시는지요?
M 관리자 2017.05.30 13:07
네.. OSB는 캐나다 산을 사용하실 예정이시죠?
1 쏘갈 2017.05.30 13:11
M 관리자 2017.05.30 13:29
그럼.. 괜찮습니다.
캐나다산 OSB는 유럽산과 다르게 투습성능이 어느 정도 있습니다.
다만 저희 표준주택처럼 사이 사이를 조금 (저희는 200mm) 벌려 주시면 되실 듯 합니다.
1 쏘갈 2017.05.30 20:55
빠른 답변에 진심으로 감사합니다.!!
1 거난 2017.06.07 10:06
위의 답변 내용 중 사이 사이는 구체적으로 무엇과 무엇의 사이입니까?
M 관리자 2017.06.07 14:59
OSB와 OSB 가 만나는 사이를 의미합니다..