설계/시공관련 질문

목조 건축중심선

1 산통나무 4 3,965 2017.06.01 15:05

목조주택 중심선이 검색을해도 나오지않아 이에대해 질문드립니다

1 예를들어 2*6+2*2 벽체일때 중심선은 두부재를 합친 중심인지 아니면2*6 중심인지요

2 목조 바닥단열재 200mm 시공이라면 기초시 화장실 다운턱을 주면 화장실이너무낮아 불편할것

  같은데요 반대로 높여야 할지 모를겠습니다 혹시공 그림이나 사진은없는지요

3콘크리트 1층슬라브 집인데요 중간에 창을달기위해 시멘트블럭으로 중간에 한줄로 기둥처럼 쌓을려고

  합니다 근데 마지막 위에공간이7-10cm남아 이곳을메울려고 무수축몰탈이나 무수축폼으로 메우려합니다

  이둘중 하중도 어느정도 받을수있는것은 어느것인지요(스라브밑면이 고르지않음) 아니면 다른방법으로 해야하는지요

Comments

M 관리자 2017.06.01 15:14
안녕하세요..

1. 두 부재를 합친 두께의 절반입니다. (물론 내외부 마감재를 모두 포함합니다.)
2. 두 가지 방법 중에 하나를 선택하고 있습니다.
 가. 슬라브 다운없이, 화장실 단열재 두께를 100mm 사용
 나. 슬라브 다운하고, 단열재 두께를 200mm 유지
 (저희는 "나"의 방법을 사용하며, 가급적 "나"를 권장합니다.)
3. 둘다 아닙니다. 구조용 목재 또는 각파이프로 바탕면을 만들어서 창호와 연결을 시켜 주어야 합니다.
1 산통나무 2017.06.01 15:47
빠른답변 항상감사합니다
1번답에서 설계소 직원말은 내외부 마감재 관계없이 구조재를 중심선으로 한게맞다고 해서 이상해서질문드렸구요 이제확실해진것같습니다
2 번은 이해가되었 습니다
3 번은 이해가 잘안되는데요 틈만메우면되는데 쉽게설명이 가능한지요
M 관리자 2017.06.01 16:09
1번은 아마도 직원분께서..콘크리트 건물과 혼돈되신 듯 합니다.
3번은.. 창문의 상부가 비워져 있으므로, 바람의 압력을 버틸 수 없기 때문입니다. 그러므로, 그 틈이 문제가 아니라, 창문이 고정될 것이 필요하다는 의미였습니다.
만약 창호의 상부프레임이 고정될 수 있다면.. 폼으로만 충진하셔도 괜찮습니다. (다만, 폼만으로 채우기에는 틈이 너무 넓으므로.. 무언가 틀을 만들긴 하셔야 할 듯 합니다.)
1 산통나무 2017.06.01 16:31
이제어느정도 제가구상하고 있는것과 비슷해서 이해가될듯 합니다
틈이너무 넓다 하니 가능는하면 최대한줄여서 시공하겠습니다