설계/시공관련 질문

외부통기지붕의 시공

G 임재학 16 3,980 2017.04.06 23:16

안녕하세요? 이번에 전원주택을 시공하는데 외부통기 지붕으로 시공하고자​ 구성에 대한 질의를 드리고자 합니다.

9.5T 석고보드 2+ 38T 설비층(미정)+ 가변형투습방습지 + 2×10 서까래(235T 25K 글라스울) + 2×2가로상(38T 32K 글라스울) + (투습방수지(지붕용) + 11T OSB + 방수쉬트) 또는 (ZIP시공) + 통기층 + 평기와 + 하부 소핏은 회색 소재

​위와 같은 구성이면 가능할런지요?

늘 좋은 조언에 감사드립니다.​

Comments

6 티푸스 2017.04.07 12:50
관리자님께서 자세한 조언 드리겠지만,
'투습방수지(지붕용)+11T OSB+방수쉬트+통기층' 구성에서 순서를 바꿔야 할것 같습니다.
즉, '투습방수지(지붕용)+통기층(38T)+11T OSB'로요....
이렇게 하기 위해서는
서까래 위에 가로상(2X2)+투습방수지+세로상(2X2 통기층)+11T OSB 순으로 하셔야 할것 같고,
기와를 올리실 경우OSB는 필요 없으니 가로상에 바로 기와를 올리셔도 될것 같습니다.
그러나, 투습방수지 위에 바로 가로상을 대고 기와를 올리실 경우 침투된 빗물이 가로상에 걸려 배출되기 어려운 구조가 될 수 있을것 같습니다.
구체적인 방법은 아마도 다른 전문가님들께서 조언 해주실것 같습니다.
M 관리자 2017.04.07 13:33
네.. 티푸스님 감사합니다.
기와는 방수시트를 빼셔도 되어요.
즉, 11T OSB + 투습방수지 + 세로상 + 가로상 + 기와 순입니다.
다만 이때의 투습방수지는 방수등급이 w1 등급이어야 합니다.
1 홍마담 2017.04.09 14:52
저도 지금 막 착공한 건축주입니다
벽체는 콘크리이트구조이고 지붕은 목재 트러스방식으로 짓기로 했습니다
박공지붕에 평기와를 올릴생각 인데요
내부에서부터 석고 2겹+ osb합판+ 250mm각재사이에 글라스울 24K250mm+osb합판+투습방수지+가로,세로상+평기와
위와같이 해도 되는지요 통기층은 어디에 두어야할지~~~?
그림으로 표현해주시면 감사하겠습니다~~~
1 홍도영 2017.04.09 16:14
여러가지의 조합이 가능하지만
내부에서 부터
01
- 내부마감
- (설비층, 단열재 충진)
- (가변형)방습지
- 서까래/단열재
- ESB 합판
- 투습방수지 (지붕용)
- 세로상 (외통기)
- 기와걸이용 가로상
- 기와

02
- 내부마감
- (설비층, 단열재 충진)
- (가변형)방습지
- ESB 합판
- 서까래/단열재
- (혹은 추가적인 단열을 원하면 가로상에 단열재 충진)
- 투습방수지 (지붕용)
- 세로상 (외통기)
- 기와걸이용 가로상
- 기와
1 홍마담 2017.04.10 16:41
답변에 감사드립니다~~~
1 자연나무 2017.04.10 20:08
기와일 경우, OSB합판을 시공하지 않아도 되는 이유를 부탁드립니다^^ ? (벽체합판이 벽체구조목의 횡전단력을 잡아주듯이, 서까래를 잡아주는 (구조적)역할이 없어도 되는지?)
그렇다면, 위의 홍도영님의 방안에서도 ESB합판 생략이 가능한건지요 ?
M 관리자 2017.04.10 21:38
있어야 합니다. 다만, 벽체 만큼의 인장력을 요구하지 않을 뿐입니다.
1 자연나무 2017.04.11 18:57
답변 감사드립니다 ~~ ^^
G 국포 2017.04.23 13:50
홍도영님 말씀대로 esb 합판 사용하는 대신 osb 합판을 사용하면 안될까요?
M 관리자 2017.04.23 14:38
캐나다산 OSB면 괜찮을 듯 합니다.
G 국포 2017.04.24 09:34
빠른 답변 고맙습니다.
캐나다산이면 외부통기지붕으로 기능이 가능하다는 말씀이지요?
M 관리자 2017.04.24 09:49
네. ESB만큼 원할하지 않기는 하나, 하자로 이어질 정도는 아닙니다.
OSB 사이를 띄어 주시는 것이 중요하구요.
G 국포 2017.04.24 10:42
고맙습니다.
일반적으로 띄어 주는 간격보다 조금 더 띄어 주면 되겠지요?
외부통기 지붕에 익숙하지 않은 시공자들이 많아 시공이 쉽지 않군요.
M 관리자 2017.04.24 11:08
네. 그렇습니다.
현장의 모든 시공자가 이해를 하고 진행하려면 아직 더 시간이 필요할 듯 싶습니다.
G 쵠정 2017.11.29 20:54
기와의 경우 방습시트를 빼도 되는 이유가 궁금합니다.
M 관리자 2017.11.29 21:06
방습시트가 아니고, 방수시트입니다.
이유는 그 아래의 투습방수지가 지붕용이므로, 방수성능을 가질 수 있기 때문입니다.