한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
유공관 설치여부 문의
G
가람
(223.♡.131.53)
5
4,896
2017.04.03 00:24
안녕하세요
RC조 줄기초 방석(?) 콘크리트 타설 직전입니다
비그친뒤 16시간 정도 경과 후인데 사진처럼 물이 빠지지 않고 고여 있습니다
골조팀 및 소장님은 단단한 지반이라 오히려 물이 안빠지는 것이 더 좋다고 하고 추가조치는 필요없다고 합니다
물빠짐에 전혀 문제 없다고 생각했었는데 어떤지..
되메우기 하기 전에 유공관 여부 문의드립니다
항상 감사드립니다
출력
Comments
M
관리자
2017.04.03 00:26
1.♡.106.42
30시간정도 보시구요.
유공관에서 자연배수가 될 수 있도록 하수관로의 레벨도 같이 보셔야 해요
30시간정도 보시구요. 유공관에서 자연배수가 될 수 있도록 하수관로의 레벨도 같이 보셔야 해요
G
가람
2017.04.03 00:53
223.♡.138.149
헉 관리자님 황송하게 이시간에 답변을 ...
네 알겠습니다
아침에 다시 체크하고 물이 고여 있으면 하수관로와 레벨보고 적당지점에 설치 고려하겠습니다
답변 감사합니다 ^^
헉 관리자님 황송하게 이시간에 답변을 ... 네 알겠습니다 아침에 다시 체크하고 물이 고여 있으면 하수관로와 레벨보고 적당지점에 설치 고려하겠습니다 답변 감사합니다 ^^
M
관리자
2017.04.03 14:12
106.♡.232.158
그리고, 노파심에...
유공관에 부직포를 잘 덮어 주셔야 오래 유지할 수 있습니다.
그리고, 영구적인 배수는 아니어요. 언젠가 유공관은 막힐 수 밖에 없거든요.
그러므로, 우선적으로 부지 자체의 배수계획을 잘 잡으셔야 해요. 건물쪽으로 우수가 몰리지 않도록요..
그리고, 노파심에... 유공관에 부직포를 잘 덮어 주셔야 오래 유지할 수 있습니다. 그리고, 영구적인 배수는 아니어요. 언젠가 유공관은 막힐 수 밖에 없거든요. 그러므로, 우선적으로 부지 자체의 배수계획을 잘 잡으셔야 해요. 건물쪽으로 우수가 몰리지 않도록요..
G
티푸스
2017.04.03 21:31
211.♡.139.14
발코니쪽 기초부분의 열교차단은 고려하고 계신지요.
최소한 기초위 옹벽 부분 부터는 끊어 주셔야 할것 같습니다.
발코니쪽 기초부분의 열교차단은 고려하고 계신지요. 최소한 기초위 옹벽 부분 부터는 끊어 주셔야 할것 같습니다.
G
가람
2017.04.05 04:51
223.♡.178.96
관리자님. 신사장님 감사드립니다
해당부분은 수일이 경과했는데도 물이 빠지지않네요 ㅜㅡ
현장소장님과 의논 끝에 되메우기 후 마당전체에 콘크리트 슬라브를 친후 배수라인을 잡기로 하였습니다
어차피 마당전체에 데크 설치 예정이라 고민하던 차여서...
신사장님
발코니 부분은 기둥만 올라갑니다
벽체에서 600~700정도 띄우고(단열재 및 조적공간 확보) 중간 철근 제거 예정입니다
답변 감사드립니다
관리자님. 신사장님 감사드립니다 해당부분은 수일이 경과했는데도 물이 빠지지않네요 ㅜㅡ 현장소장님과 의논 끝에 되메우기 후 마당전체에 콘크리트 슬라브를 친후 배수라인을 잡기로 하였습니다 어차피 마당전체에 데크 설치 예정이라 고민하던 차여서... 신사장님 발코니 부분은 기둥만 올라갑니다 벽체에서 600~700정도 띄우고(단열재 및 조적공간 확보) 중간 철근 제거 예정입니다 답변 감사드립니다
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
유공관에서 자연배수가 될 수 있도록 하수관로의 레벨도 같이 보셔야 해요
네 알겠습니다
아침에 다시 체크하고 물이 고여 있으면 하수관로와 레벨보고 적당지점에 설치 고려하겠습니다
답변 감사합니다 ^^
유공관에 부직포를 잘 덮어 주셔야 오래 유지할 수 있습니다.
그리고, 영구적인 배수는 아니어요. 언젠가 유공관은 막힐 수 밖에 없거든요.
그러므로, 우선적으로 부지 자체의 배수계획을 잘 잡으셔야 해요. 건물쪽으로 우수가 몰리지 않도록요..
최소한 기초위 옹벽 부분 부터는 끊어 주셔야 할것 같습니다.
해당부분은 수일이 경과했는데도 물이 빠지지않네요 ㅜㅡ
현장소장님과 의논 끝에 되메우기 후 마당전체에 콘크리트 슬라브를 친후 배수라인을 잡기로 하였습니다
어차피 마당전체에 데크 설치 예정이라 고민하던 차여서...
신사장님
발코니 부분은 기둥만 올라갑니다
벽체에서 600~700정도 띄우고(단열재 및 조적공간 확보) 중간 철근 제거 예정입니다
답변 감사드립니다