설계/시공관련 질문

유공관 설치여부 문의

G 가람 5 4,896 2017.04.03 00:24
안녕하세요
RC조 줄기초 방석(?) 콘크리트 타설 직전입니다
비그친뒤 16시간 정도 경과 후인데 사진처럼 물이 빠지지 않고 고여 있습니다
골조팀 및 소장님은 단단한 지반이라 오히려 물이 안빠지는 것이 더 좋다고 하고 추가조치는 필요없다고 합니다

물빠짐에 전혀  문제 없다고 생각했었는데 어떤지..
되메우기 하기 전에 유공관 여부 문의드립니다

항상 감사드립니다

Comments

M 관리자 2017.04.03 00:26
30시간정도 보시구요.
유공관에서 자연배수가 될 수 있도록 하수관로의 레벨도 같이 보셔야 해요
G 가람 2017.04.03 00:53
헉 관리자님 황송하게  이시간에 답변을 ...
네 알겠습니다
아침에 다시 체크하고 물이 고여 있으면 하수관로와 레벨보고 적당지점에 설치 고려하겠습니다
답변 감사합니다 ^^
M 관리자 2017.04.03 14:12
그리고, 노파심에...
유공관에 부직포를 잘 덮어 주셔야 오래 유지할 수 있습니다.
그리고, 영구적인 배수는 아니어요. 언젠가 유공관은 막힐 수 밖에 없거든요.
그러므로, 우선적으로 부지 자체의 배수계획을 잘 잡으셔야 해요. 건물쪽으로 우수가 몰리지 않도록요..
G 티푸스 2017.04.03 21:31
발코니쪽 기초부분의 열교차단은 고려하고 계신지요.
최소한 기초위 옹벽 부분 부터는 끊어 주셔야 할것 같습니다.
G 가람 2017.04.05 04:51
관리자님. 신사장님 감사드립니다
해당부분은 수일이 경과했는데도  물이 빠지지않네요 ㅜㅡ
현장소장님과 의논 끝에 되메우기 후  마당전체에 콘크리트 슬라브를 친후 배수라인을 잡기로 하였습니다
어차피 마당전체에 데크 설치 예정이라 고민하던 차여서...
신사장님
발코니 부분은 기둥만 올라갑니다
벽체에서 600~700정도 띄우고(단열재 및 조적공간 확보) 중간 철근 제거 예정입니다

답변 감사드립니다