안녕하십니까
평소 좋은 자료가 많아 눈팅만 열심히 하는 비주류 건설인입니다.
다름이 아니라 질문/하자사례(4-02. 노출콘크리트 주택의 단열)를 보던중 내단열 방습층 관련하여 의문사항이 있어 문의드립니다
내단열 시공시 방습층 형성할 때
<골조+단열재+pe필름+석고보드>로 시공한다는 관리자분의 글을 보았습니다
그런데 궁금한점은 어떻게 pe필름을 단열재에 붙일 수 있는지요?
재 생각에는
골조+단열재+석고보드<본드로고정>+pe필름<타카핀 고정>+석고보드<타카핀 고정>를 취부해야 시공이 가능할거 같은데요...
너무 기초적인 질문이라 부끄럽지만 문의드립니다.
관리자님 답변은 꼭 확인하셔야 합니다.
pe필름을 팽팽하게 당겨 시공하면서 모든 끝단에는 기밀테이프로 시공하셔야 할 듯 하고, 골조에 적합한 해초풀등의 실링도 필요할 것 같습니다.
좋은 오후시간 되세요.
꼭 그렇지는 않아요.. 이장희 선생님 답변으로도 충분한 글이 많았습니다.
[단열재+PE필름]의 조합은 기본적으로 내부에 각상이 있다는 전제로 말씀드렸습니다.
각상이 없다면 단열재에 직접 붙일 방법은 없습니다.
기초적인 질문이 결코 아니시니.. 편하게 글 적어주셔요~~~
http://www.wissenwiki.de/Verarbeitung_(ORCON_MULTIBOND)
동영상은 https://www.youtube.com/watch?v=jMCAk-kfcGs 참조하시면 될듯합니다
이장희님 말씀처럼 단열재에 pe필름을 테이프로 붙일수도 있는데 문제는 석고보드를 어떻게 단열재에 고정시킬수 있는지가 모호해서 질문드렸습니다. 석고본드가 pe필름에 고정이 되는지도 궁금하구요..
관리자님 말씀처럼 각상이 있다는 전제로 말씀하셧다면 pe필름 및 석고보드 취부가 가능합니다. 석고보드도 각상에 타카핀으로 취부하면 되니까요...
그런데 예로 올려주신 그림파일들을 보면 각상없이 <골조+단열재+pe필름+석고보드>로 내부층을 구성하도록 설명이 되어 있어서 어떻게 시공이 가능한지 의문이 드네요..
참고로 시공디테일을 올려봅니다
어찌되었든 방습층에 석고본드는 접착이 안되니까요..
관리자님 말씀처럼 시공이 않되는 그림을 왜 정부 공식 해설서에 참고도면으로 배포했을까 하는 의문도 들고 혹시 시공이 가능한 공법이 있는게 아닐까하고 상상도 해봅니다. 아무튼 아리송하고 답답해서 질문드렷습니다.
출처: http://www.eurobaustoff.de
그럼 에너지절약설계기준 해설서 그림은 각상사이에 단열재를 넣고(일부 단열손실 감수) 각상에 pe필름을 부착한 후 석고보드를 각상에 타카핀으로 고정했다고 이해하면 되는지요?
홍도영님 감사합니다
제가가진 의문은 결국 방습층을 형성해야 하는데 방습층에 어떻게 석고보드를 붙일 수 있는가 하는점입니다.