안녕하세요. 서울에서 다세대주택을 신축하고 있는 사람입니다.
외단열과 관련하여 몇가지 질문 드립니다.
1. 다락층에 작은 베란다가 있는데, 슬라브 아래에서 내단열하지 않고, 베란다 슬라브 상부에 외단열을 하려하였습니다. 세종시 람다패시브하우스의 평지붕 방수 및 외단열과 유사하게 하려했는데, 시공사가 골조공사를 하면서 파라펫을 올려버렸네요. 파라펫을 철거하고, ALC 블럭으로 다시 시공할 수 있을까요? 파라펫이 있는 상태에서 외단열할 수 있는 방안이 있을까요?
2. 평지붕 방수 및 단열재 부착 후 자갈을 깔지 않고 목재블럭을 깔아도 될까요?
(보도블록 대용으로 사용된답니다.)
- 블럭 크기 : 200*100*50
- 무게 : 50kg/㎡
3. 이중배수구는 어디서 구하나요?
4. 경사지붕 경사가 완만(약 30도?)한 면에 상단 거푸집 없이 타설하였습니다. 표면이 울퉁불퉁한데, 평활도가 안좋은거죠? 이 경사면에 외단열 시공 가능할까요?
궁금한 것이 많은데, 일단 여기까지 문의 드립니다.
1. 파라펫을 철거하지 않고 상부와 내부측을 모두 단열재로 감싸는 방법이 있습니다.
이 경우 파라펫의 두께가 많이 두꺼워 질 수 있으며,
상부 마감 방법에 대해서도 다시 고민해 보셔야 할것 같습니다.
만약 핸드레일이 상부에 붙는 경우 접합부를 통해 물이 들어갈 수 있어
설치해야 하신다면 내부측 측면에서 고정하는 방식의
디테일을 검토해 보시는것이 좋을 것 같습니다.
협회 기술자료 중 물끊기 기준에 첨부된 이미지를 참고 하시면 좋을 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=556
2. 적어주신 사양이라면 목재블럭도 가능해 보입니다.
3. 대게의 경우 방수하시는 분들이 구입처를 알고 계십니다.
4. 가능하기는 하나, 그냥은 안됩니다. 이른바 면처리를 하거나 몰탈 미장을 한번 하셔야 합니다.