설계/시공관련 질문

아파트 베란다 내부 단열 문의 드립니다.

1 달랏 2 6,821 2017.03.08 16:00

 

안녕하세요.

 

20년이 넘은 아파트를 구매후 틈틈히 집을 수리중에 있습니다.

염치불구하고 궁금한 사항이 있어 문의 글을 올려봅니다.

 

앞뒤로 베란다가 있으며, 따로 확장은 하지 않았습니다.

올려놓은 도면과 동일한 상태입니다.

 

방내부에 샷시가 있는 석고보드를 뜯어보니

20년전 글라스울을 대충 몇장 집어넣고 마감을 한 것을 보고

단열을 새로 하고자 합니다.

 

베란다가 일종의 공기층을 형성하기에 실내는 따뜻한 편이며 결로현상은 전혀 없습니다.

추후 내부확장 계획도 전혀 없습니다.

 

내부단열을 하고자 하는 부분은 도면상의 빨간색 표시 부분입니다.

이럴경우 어떤 방법의 단열이 효과적일런지 조언 부탁드려 봅니다.

 

현재로는 내부 콘크리트 - 아이소핑크 50T 기밀 시공(천장 1m 포함) - 공기층 - 다루끼 - 석고보드 로

생각중인데 큰 문제가 없을런지요?

 

선배님들의 조언 부탁드려 봅니다.

감사합니다.

 

 


 

Comments

M 관리자 2017.03.08 20:41
안녕하세요...
확장 안하시는 것, 그리고 앞으로도 안하실 것은 전적으로 대찬성입니다.

다른 글에도 있지만.. 저희는 실내측에 유기질단열재를 사용하는 것을 반대하고 있습니다. 그러나, 일단 이 것은 또 다른 논의를 낳으므로, 별개로 하겠습니다.

실내는 풍압이 작용하지 않기 때문에, 각상을 대지 않고 석고본드를 이용해서 석고보드를 그냥 접착합니다. 최근 폴리우레탄폼도 괜찮은 제품이 많습니다.
시공은 아래 글의 링크를 참조 하시면 되실 듯 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_04&wr_id=709

한가지 주의하실 것은..
단열재를 꼭 밀착시공하셔야 한다는 점과.. (이 게시판에서 "아파트 내단열"로 검색을 하시면 관련 글이 제법 많습니다.)
외벽의 단열을 할 경우.. 아래 그림에서 붉은 색 화살표 부분에서 결로가 발생할 것입니다.
그러므로 천장과 마찬가지로 이 부분도 1미터 정도 단열을 해주어야 합니다.
그러나 이 부분이 어려운 것은 마감재의 두께가 상이해 지기 때문에 벽면에 단차가 생기게 됩니다. 그를 보완하기 위해 이른바 얇은 압출법단열재와 PP소재의 판재가 일체화된 제품를 많이 사용하시는 편입니다.

출장 중이라 최대한 간략히 적었습니다.
검색 등을 해보시고 추가적 질문은 언제든지 다시 올려 주십시요.

감사합니다.
1 달랏 2017.03.13 00:31
세심한 답변에 깊은 감사의 인사를 드립니다.
그 외의 사항은 게시판의 내용을 찾아보고 학습하도록 하겠습니다.
감사합니다!