설계/시공관련 질문

안녕하세요. 제주에서 신축 중인 건축주입니다.

G 제주소년 8 1,934 2020.03.18 01:14

안녕하세요. 

제주에서 1층 근생, 2층 주택 건축 중인 건축주입니다. 

올려주신 자료를 보면서 많은걸 느끼고 있습니다. 

뒤늦게 현 사이트를 알게되면서.. 현재 건축 중인 건물에 보안이 가능한 시공이 있는지 궁금합니다. 

 

1. 현재 건축물 상태입니다. 

1) 철근콘크리트 구조이며, 외단열재는 비드법2종2호 80mm 시공을 했습니다. 

2) 지붕은 평지붕이며, 외단열이 아닌 내단열로 시공하였습니다. 

3) 창호는 2중창이며, 사춤 -> 도막방수 -> 실리콘 시공을 하였습니다. 

 

2. 보안 가능 시공 문의

1) 추가 외단열재 시공이 가능 유무

- 가능하다면 추천 단열재 크기는 어떻게 되는지 궁금합니다. 

2) 역전 지붕 시공 가능 유무

- 역전 지붕 시공이 가능하다면 2층 내단열과의 문제는 없는지가 궁금합니다. 

3) 창호 시공에 추가 시공 가능 유무

- 추가로 시공 가능한 부분이 있는지 궁금합니다. 

 

 문의 글 읽어주셔서 감사합니다. 

 

 

 

 

 

 

Comments

M 관리자 2020.03.18 11:06
안녕하세요..
납득키 어려우실 수도 있겠으나...
공사가 진행 중인 건물의 전체 구성 체계(?)를 조언드리는 것은 무리가 있습니다. 또한 그렇게 변경이 되어야 한다고 말씀드리는 순간, 현재 시공사와 결이 달라지면서 결과의 책임 문제가 남게 됩니다.
즉 그렇게 되면 준공 후 하자에 대해, 시공사가 "하라는 대로 했다"라는 말을 쉽게 할 수 있는 상황이 되어 버립니다. 서로의 신뢰 관계도 있구요.

저희가 도면 상태에서는 밤을 세워서라도 조언을 드리고자 노력을 합니다만.. 이미 공사가 진행된 건물에는.. 괜한 분란의 소지만 남기게 되더라구요.

단열재 역시 그저 두께만 이야기해 드리는 것은 너무나 무책임한 말이 될 것 같구요. 그 것을 어떻게 시공하고, 관리해야 하는지가 따라가지 않으면 의미가 없기 때문입니다. 그렇게 하면, 결국 위에 말씀드린 결과의 책임 문제를 고스란히 건축주가 떠 앉게 되구요.

그러므로 지금의 시공사, 그리고 설계를 한 건축사를 믿고 그대로 진행을 하시는 것이 좋겠습니다.

별 도움을 드리지 못해 죄송합니다.

ps. 가능하다면.. (외장재가 무엇인지는 모르겠으나) 단열재 사이 사이로 나온 폼타이를 모두 잘라내서 그로 인한 열교라도 막도록 하시면 좋겠습니다. (쉽게 잘라낼 수 있지는 않습니다.)
G 제주소년 2020.03.18 13:27
답변해주셔서 감사합니다.
현재까지 공사는 작은아버지와 상의하면서 직영으로 건축 중입니다. 아직 완성되지 않은 건축물이여서 앞으로 진행되는 공정에 대해서는 협회에서 조언을 얻고자 했습니다.
2 이에코건설 2020.03.18 18:16
잘잘못/책임소재를 떠나서
순순시공사의입장에서보면
2. 보안 가능 시공 문의

1) 추가 외단열재 시공이 가능 유무
- 가능하다면 추천 단열재 크기는 어떻게 되는지 궁금합니다.
 ..................외부마감에차이가있읍니다 마감에에따라서 숙성자재선택을
            ㅇㅚ부에흔하게쓰고 말하는 드라이비트는 기본크기로하시고요 벽돌마감이면 900*1800
단열재를먼저 붙이고작업을합니다
또한 창호주변은 콘크리트가 단열재뚜께만큼 나와있는사진인데 단열재로덮고 창호를 밖으로 빼야 될거갔읍니다
2) 역전 지붕 시공 가능 유무
- 역전 지붕 시공이 가능하다면 2층 내단열과의 문제는 없는지가 궁금합니다.
............................현상태에서 가능합니다

3) 창호 시공에 추가 시공 가능 유무
- 추가로 시공 가능한 부분이 있는지 궁금합니다.
가능하데 철거후 빡으로설치하실거인지/아니면 창을 교체인지가 우선일것갔읍니다
M 관리자 2020.03.18 20:34
이에코건설님 감사합니다.

------------------
직영으로 이해를 했습니다.
1. 단열재 추가 여부는 마감재가 무엇인지 알려 주셔야 할 것 같습니다.
2. 역전지붕은 가능합니다.
3. 창호는 지금 건드려서는 손해가 너무 커질 것 같습니다.
추가 사항이 있으시면 언제든 글 올려 주십시요.
G 제주소년 2020.03.18 22:02
이에코건설, 관리자님 친절한 답변 주셔서 감사합니다.
1. 마감재는 1층 제주석, 2층 고벽돌로 마감 예정입니다.
2. 감사합니다. 혹시 제주에서도 시공가능한 분이 있을까요? 알아보고는 있는데..역전지붕에 대하여 아시는 분을 찾기가 힘드네요.
3. 네. 감사합니다!
M 관리자 2020.03.19 09:53
1. 그럼 제주석과 고벽돌은 단열재에 접착식으로 시공되는가요? 아니면 화강석처럼 철물에 매달아 두는 식인가요?

2. 제주도에 지금 인증주택이 시공되고 있는데, 방금 막 역전지붕을 공사를 들어가려고 하고 있습니다. 협회에 문의(화면 맨 아래 협회 이메일로 문의를 하시어요) 하시면 그 쪽 시공사를 연결시켜 드릴께요. 지붕공사만 하는 것은 불가능하니까.. 현장을 직접 보시고, 사진을 찍어가셔도 괜찮으실 겁니다.
허락을 먼저 받아야 겠지만... 가능할 것 같습니다.
G 제주소년 2020.03.19 21:34
1. 현재 컨텍 중인 업체 시공방법은 제주석은 철물에 매다는 시공을 한다고 하셨고, 고벽돌은 매쉬미장 후에 접착한다고 했습니다.
2. 네. 감사합니다!!
M 관리자 2020.03.20 09:37
1. 제주석과 고벽돌이 만나는 부위에 대해 건축사에게 받은 상세도면이 있으신가요? 아마도 없겠죠. ㅠㅠ  상세도가 없다면.. 그 시공회사에게 그 부분을 어떻게 처리할 것인지... 손그림이라도 그려달라고 하시겠습니까?
현재 상황에서 단열을 덧대는 것은, 화스너가 개입되어야 합니다.
즉, 단열재를 접착몰탈 또는 접착용폴리우테탄 폼으로 시공하고, 그 위에 화스너가 시공되어야 합니다. 다만 제주석 부분은 화스너를 사용하지 않으셔도 괜찮습니다.

그러나 이 모든 것을 떠나서.. 이 글로 품질이 보장되지 않기에, 걱정이 되는 것도 사실입니다.
일단 아래 글을 한번 보시길 권해 드립니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=10340