설계/시공관련 질문

레인스크린바

G rkfhtn 4 2,787 2020.03.13 10:12

안녕하세요, 목구조를 공부하고 있는 학생입니다. 

 

레인스크린바 관련해서 질문드립니다. 

 

사진을 보면 외측에 각재의 합이 25mm를 초과하는데 통기층의 역할을 겸할수 있는지 궁금합니다...

Comments

M 관리자 2020.03.13 10:34
엄밀히 20x38 자재가 25x38 이상이 되어야 합니다.
이 경우는 온도에 따라서 통기층이 될 수도 안될 수도 있습니다만 그렇다고 불가능한 구조는 아닙니다.
G rktnfh 2020.03.13 14:03
답변 감사합니다.

추가로,, 25mm라는 근거가 어디에서 왔는지 궁금해서 여쭤봅니다...

- 통기층의 최소 규격이 정해져있는건지
- 각재 규격에 따르는 건지
- 최소 25mm이상이 되어야 공기유동이 가능하다는 것을 어떻게 찾아야 자료를 찾을 수 있는지 궁금합니다....
G rkfhtn 2020.03.13 17:27
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=22313#c_22344

이전 답변하신 자료를 찾았습니다! 감사합니다!
M 관리자 2020.03.13 18:22
다행입니다.