설계/시공관련 질문

발코니창에 로이코팅을 해야할지 여쭤봅니다..

G 박기원 5 2,083 2020.03.05 17:43

안녕하세요. 이번에 리모델링을 준비하면서 한국패시브건축협회에서 정말 많은 도움을 받고있습니다.

정말 감사드립니다!
 

현재 공사예정 사항은 샷시 공사를 하면서 거실쪽샷시를 폴딩도어로 교체하고, 발코니(외부측)쪽 샷시를 '단창'으로 시공할 예정입니다. 또한 거실쪽발코니와 안방쪽발코니 사이에 가벽을 세우고 터닝도어를 설치할 예정입니다.

 

제가 여쭤보고싶은것은

1. 발코니(외부측) 창을 '로이'유리로 시공한다면 '아주~~조금이나마' 거실단열에 있어서 도움이 되는지 궁금합니다. (폴딩도어로 인해 단열이 거의안되겠지만...)

 

2. 거실쪽은 폴딩도어이므로 어쩔수없이 발코니(외부측)창을 '로이'유리로 시공하지만, 가벽 넘어있는 안방쪽발코니에는 안방쪽 샷시(이중창)!!를 '로이'유리로 시공하고싶습니다. (단열선에맞추어..)

이렇게되면 거실쪽발코니(외부측)창은 '로이', 안방쪽발코니(외부측)창은 '일반'유리인데.. 큰 문제없을지 궁금합니다..

 

 

이와 동일한 질문이 질문게시판에 있는데요. 관리자님께서는 폴딩도어는 없는것으로 보고 발코니창을 '이중창'으로 시공하라고 하셨습니다. 

 

하지만 여러가지 이유로인해 '단창'을 시공해야하는 현실입니다.. 따라서 단창이라고 가정하고 의견을 구합니다.. 

Comments

M 관리자 2020.03.05 21:44
안녕하세요.
발코니 외벽엔 단열이 전혀 없다는 것을 전제로 답변드리겠습니다.

1. 발코니 외창에 로이유리를 사용한다면, 네.. 조금이나마 도움이 될 수 있습니다.
2. 네. 더 악화되지는 않을 것 같습니다. 그대로 진행하시어요.

한가지 의문사항은 폴딩도어로 복층유리라면 로이코팅을 사용할 수 있을텐데요.. 해당 회사에서는 그런 제품이 없다고 하던가요?
G 박기원 2020.03.06 10:00
안녕하세요 관리자님. 답변 감사드립니다!

일단 발코니 샷시교체를 진행하면서 외벽 단열작업(샷시아래벽부분)+바닥단열을 진행할예정입니다.(조금이나마 단열효과를 주기위해..)
단열방법은 외벽+바닥에 아이소핑크작업을 부탁드릴예정입니다!(바닥 엑셀시공은 x)

관리자님 말씀하신 의문사항은.. 로이코팅은 단열선라인(내부쪽창)에 해야한다고 배웠기때문에 폴딩도어에 시공해야하나..(폴딩도어도 로이코팅가능합니다!)

제 스스로 판단에 폴딩도어는
기밀성이 매우낮고
프레임쪽으로 바람이 많이들어오며
프레임개수가 일반 샤시보다 많아 유리면적이 적어지므로
로이코팅을 하더라도 그 효과를 거의못본다고 생각했습니다.

관리자님 고견으로는 발코니(외부측)창이 아닌 폴딩도어에 로이코팅을 사용하는게 더 낫다고 생각하시는지요!!
M 관리자 2020.03.06 11:59
아 그렇다면 폴딩도어에 로이코팅을 하셔요. 그게  실내의 온열감을 조금이라도 높일 수 있는 방법일 것 같습니다.
G 박기원 2020.03.06 15:10
관리자님 그럼 폴딩도어에 로이코팅을하고, 발코니(외부측)창은 로이코팅을 하지 않는것이 좋을까요??
M 관리자 2020.03.06 19:39
넵.. 그렇습니다.