설계/시공관련 질문

필로티 옹벽 유공관 관련 문의 드립니다.

1 삼형제아부지 3 3,174 2020.07.03 12:00

c367036c921382646719bf7b979ec043_1593744898_4039.jpg
 

 

안녕하세요~

많은 정보들 눈팅으로만 하다가 제 현장에 관련하여 문의 드립니다.

현재 필로티 위 단층 을 계획중입니다.

 

필로티 주차장 옹벽 뒷쪽으로 되메우기로만 되어있는데

현장이 산속에 위치하다보니 물에대한 불안감이 있습니다.

 

1. 기초면에 맞게끔 유공관을 깔아줘야하는지.

깔게 된다면 필로티 기초 면관 같은쪽을 해줘야하는지

 

2. 맨홀은 1층바닥으로 해서 묻어야 하는지

 

3. 방수에 대한 표시도 없어서 과연 이대로 진행해도 될지?

 

건축사님도 특별한 계획을 가지고 있지 않으셔서 혼자 고민 중입니다.

 

어떻게 풀어야할까요?

Comments

M 관리자 2020.07.03 12:07
제가 외근을 나와서요.
저녁 때까지 답변 드리겠습니다.
1 삼형제아부지 2020.07.03 12:10
네 천천히 주셔도 괜찮습니다~^^
M 관리자 2020.07.04 15:41
늦어서 죄송합니다.

평면 등이 없어서 확신을 가진 답변은 아니나...
우선 질문주신 것은 주차장 앞쪽에 있는 트랜치와 같은 것은 위로 올라오기만 하면 될 것 같습니다.

그 외에, 질문은 아니시나 그냥 지나치기 어려워서...

1. 난간의 위치가 잘못되었습니다. 난간은 파라펫의 뒷면에 수평으로 고정되어야 합니다. 즉 바닥에도 아니고, 파라펫 상부에도 고정을 하면 안됩니다.
아래 주택에 사례가 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_02&wr_id=729

2. 위의 1번도 포함하여.. 파라펫 뒷면에 단열재가 없어서 열교가 발생합니다.
이 경우는 아래 글을 참조하시어요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=29015

3. 창문 앞 쪽의 슬라브가 다운되어야 합니다.
이 것은 소규모 건축물 품질 향상 가이드라인 79페이지를 보시면 되세요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3507

4. 건축사와 구조기술사가 알아서 했겠습니다만, 이런 모양의 기초 보다는 전체 기초판의 두께가 좀 더 두꺼워 지더라도 도면처럼 ㄱ자로 꺽이는 부분이 없는 것이 좋을 것 같습니다.
그러나, 이 부분은 잘못된 부분이라기 보다는 나중에 시공성 등을 고려한 내용이기에, 꼭 고쳐질 필요는 없습니다.