PHIKO를 통해서 건축관련 여러가지 도움을 받고 있어서 감사 드립니다.
바닥 단열 시공관련 문의 드립니다.
신축 중인 단독주택의 바닥 단열을 다음과 같이 진행 예정 입니다.
철근콘크리트 위에
기포콘크리트+PE필름+단열재(비드법2종1호 t150)+PE필름+와이어매쉬(or U-Pin)+XL배관(사이에 콩자갈)+에코온돌매트+몰탈+강마루 마감...
이런 순서 입니다.
그런데, 시공 업자 말씀이,
단열재 위에 PE필름을 깔면 몰탈과 단열재를 분리 시키게 되어 필름위의 배관+몰탈이 울렁거리는(뜨는) 현상이 생기므로
필름을 깔지 말고 테이핑이나 폼으로 단열재을 고정시켜야 된다고 해요...
PHIKO 에 올려진 내용이나 다른 자료들에도 단열재 위에 PE필름을 깔도록 되어 있는데 말이죠...
1.단열재 위에 PE 필름 대신 테이핑만 해도 되는지요?
2.난방배관을 와이어매쉬에 묶지 않고 U-Pin만으로 고정시켜도 되는지요?
3.방통 몰탈 타설 시 벽체 하단의 목재와 접하는 부분에서 올라오는 습기 차단은 어떻게 해야 되는지요?
4.난방배관 사이에 축열효과가 있다는 콩자갈을 깔고 그 위에 에코온돌매트를 깔 경우 난방에 도움이 된다고 하는데 효과가 어떨런지, 시공상의 문제점은 없는지요?
바쁘시겠지만 조언 부탁 드립니다.
매번 질문 마다 힘이되는 답변 주셔서 감사 드립니다
질문하신 모든 내용을 아래 글에 추가해 두었습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3118
압축을 하자면...
1. 안됩니다만, 최후의 방법인긴 합니다.
2. 됩니다.
3. PE 필름이 측면까지 돌아야 합니다.
4. 안됩니다.
[촬영 날짜: 3월 19일 밤10시(날씨 최저 6도, 최고 12도 / 비옴) ]
[조건 : 보일러 가동(30도 이하)후에 끄고 3시간 후에 측정한 열화상 카메라(FLIR 아이폰용)/필로티구조 2층]
단순히 봤을때 열 퍼짐과 온도 유지는 어느정도 되는것 같습니다. 참고하세요.
그 속에서 장기적 내구성이 있기를 바랄 뿐입니다.
역시 phiko는 전문가가 아닌 개인 건축주들 한테는 정말 어두운 길의 등불과 같다는 생각 입니다
조금이라도 제대로 된 집을 짓고자하는 건축주의 마음(욕심인가?)과 현장의 실상과는 괴리가 너무나 크다는 것을 느낍니다.
락쥐님께도 감사 드립니다.
늘 행복한 날 되시기 바랍니다.
1. 1층 단독 주택 바닥 방통시에는 완충재를 붙일 필요가 없는 것이지요?
(내용에 완충재를 층간 소음 방지 차원에서 붙이는 내용 같아서요...)
2.단열재 위에 PE필름이 측면까지 돌아야 한다는 말씀은, 첨부 사진 처럼 목재 윗 부분까지 올라 와야 한다는 말씀인지요?
사진과 같은 시공 방식이 맞다면, 방통 후 마루를 깔 때 PE필름은 마루판으로 보이지 않을 정도로 잘라 내면 되는 것인지요?
PE필름은 올려 주신 사진처럼 하는 것이 맞습니다.
좋은 말씀 감사합니다.
관리자님의 조언대로
온돌매트와 콩자갈은 제외하고 바닥과 벽면이 만나는 부분에 완충재를 붙일 생각 입니다.
"기폰콘크리트+pe필름+단열재(비드법2종1호)+pe필름+난방배관(U-Pin고정)+몰탈+마루 마감"
그리고 다시 여쭙고 싶은 것은, 난방배관을 U-Pin으로 고정할 때 단열재가 압출법단열재가 아닌 비드법 단열재(t150)인 경우에도 pe필름 깐 상태에서 U-Pin을 꽂아도 되는 것이죠?