설계/시공관련 질문

테라스 방수 관련 문의 드립니다.

G 호루라기 1 433 03.21 23:44

안녕하세요.

 

테라스 부분이 내단열로 설계된 도면에 대하여 문의드립니다.

- 2층 주택으로, 

- 2층 앞부분에는 (가로14미터, 세로 5미터)테라스가 있는데,  

- 타일로 최종 마감한 일상적으로 이용이 가능한 테라스를 원합니다. 

- 가급적 외단열로 바꾸고 싶습니다. 

 

- 현재 테라스 부분의 단면도를 보면 (상부 부터)

  타일 - T90 구배몰탈 - 방수시트 - 콜타르 - T200콘크리트 슬라브 - T220 가등급 압출법 

  순서로 되어 있습니다.

 

 

궁금한 점 문의드리겠습니다. 

 

1. 현재 내단열로 진행할 경우 1층 목재 천정부는 어떻게 지탱을 하는지요? 

   시공자는 "슬라브 타설시 하부 철근에 결속된 지지용 반생이를 미리 내려 놓았다가, 

   보온재을 관통해서 내려오는 반생이에 목재를 고정하자"고 제안합니다.

   철사로 인한 열교와 결로 위험이 있어 보이는데요. 

   보통 이렇게 시공하는 것인지, 다른 방법이 있는지요?

 

2. 테라스 부분을

 타일 - T90 구배몰탈 - T220 가등급 압출법 - 방수시트 - 콜타르 - T200콘크리트 슬라브 

 으로 변경해도 되는지, 주의사항은 무엇인지, 최선의 시공은 어떤 것인지?

 

3. 중부2지역에 필요한 가등급 압출법의 최소 두께는 얼마인지?

입니다.

 

 

답변을 부탁드리며, 

미리 감사를 드립니다.

Comments

M 관리자 03.22 10:32
1. 철사로 인한 열교와 결로보다는 구조적으로 안되세요. 방생이 철사에 천장을 묶을 수는 없습니다.
단열재를 타공하여 달대볼트를 삽입해서 내려야 합니다.
물보다 구조가 우선입니다.

2. 안되는 방법입니다.  압출법단열재은 온도에 따라 변형이 쉽기에, 그 위에 바로 물매몰탈을 올릴 경우 최소 두께가 100~150mm 는 되어야 합니다. 즉 물매를 잡을 때 가장 얇은 쪽의 두께가 100mm 이상은 되어야 안정적으로 단열재를 눌러 놓을 수 있습니다.
이 외에도 베란다의 방수가 고려할 것이 많습니다. 비록 양이 많으나 아래 글을 보시길 권해 드립니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038

3. 200mm 정도입니다.