설계/시공관련 질문

역전지붕 드레인 관련 문의드립니다.

1 쿠아호아 2 599 03.20 01:54

안녕하세요.


평지붕 무근으로 설계된 집을 건축주(저의) 요청에 의해 역전지붕으로 변경하여 진행중입니다.

현재는 시공사와 시공에 대해 협의중인데, 시공사에서 패시브협회 방식의 역전지붕을 진행해본적이 없고 건축사에서도 정보가 충분치 않아 제가 주로 정보를 전달하고 있습니다.

피코네 영상과 자료를 봐도 비전문가이다 보니 디테일에 대해 설명을 못해줘서 어려움이 있어 또 질문 드립니다. 매번 감사합니다..ㅎㅎ


잡자재에 있는 측면 드레인 및 슬라브 매립되는 형태로 진행하려고 합니다.

시공사에서 우려하는 사항이 있는데,


1. 단열재하부 배수를 위한 보조 배수구의 경우 옥상 외단열쪽은 단열재에 의해 차가운 외기유입이 없다고 보는데, 빨간색 화살표로 표시한 곳을 통한 외기 유입이 있을것 같습니다. 이경우 배수관이 슬라브에 매립되어 있다고는 하나 빨간색 동그라미 표기한 부분이 단열에 취약해 질것 같은데, 이부분은 내부에서 단열재 보강이 필요한 부분인지요?


2. 보조 배수구의 매직트랩의 역할이 어떤건가요? 


3. 측면 드레인을 아래 그림과 같이 기밀테이프?(명칭은 모르겠습니다)로 고정하고 쇄석을 채우는것으로 보이는데, 해당 테이프의 수명 등으로 탈착될 경우 아래 파란색으로 표기한 틈새로 물이들어가 콘크리트로 누수될 우려는 없을까요?

Comments

M 관리자 03.20 09:30
안녕하세요.

1. 해당 배관에서 단열재 쪽은 거의 막혀 있다고 보셔도 되세요. 즉 물은 빠지지만 바람이 쑹~ 하고 통과되는 구조는 아니기에, 거의 대부분의 경우에 괜찮습니다. 그러므로 단열재 보강은 하지 않으셔도 되나, 매관이 묻혀 있는 깊이 (실내 공간과 가깝게)에 따라서 실내 쪽에 30mm 정도의 단열재를 붙여 주어야 할 수도 있고, 붙인다고 해서 더 나빠지는 상황은 아니기에.. 해주세요.^^

2. 하지 않아도 괜찮습니다. 그리고 화장실 바닥 배수구와는 다르게, 보수를 하려면 꽤 불편할 수도 있어서요. 너무 걱정하지 않으셔도 되세요.

3. 네 그럴 우려는 없습니다. 주된 방수층이 이미 단열재 하부에 있기 때문에 괜찮습니다.
다만 그렇다고 해서 이 접착 테잎을 쉽게 떨어지는 제품으로 하는 것은 좋지 않으므로 건전하게 접착될 수 있도록 노력은 해주셔야 합니다.
누수는 안되겠지만, 그렇다고 해서 물이 넘어가서 나아지는 것은 없으니까요.
10 잡자재 03.20 12:30
감사합니다. 관리자님.
핑계를 대자면 2번의 매직트랩은 1번에서 우려하신 대류로 인한 열손실을 조금이라도 줄이기 위해 넣은 제품입니다. 다만 시공시 이물질이 유입되지 않도록 현장관리에 신경을 써야 합니다.
3번은 방수층에 기밀이 패드형을 선 설치 후 단열재를 관통하여 파라펫에 접착하고 측면드레인을 관통하는 방식으로 구성되어져 있습니다. 수압이 걸리지는 않는 부위여서 기밀이 패드의 장력만으로 물을 막을 수 있습니다.