설계/시공관련 질문

역전지붕 드레인 규격

1 매치니코프 7 2,282 2020.07.05 21:10

100파이 드레인입니다.

 

배수가 되는 부분의 규격이 95mm입니다. PVC 어떤 규격을 사용해야 하나요?

 

그리고 단열재 부분으로 확장되는 100mm를 연결하는 부위도 134.5입니다. 동영상에는 100파이로 들었는데 맞지 않는 것 같은데요?

 

그리고 마지막 이미지는 동영상에서 설명되지 않았는데 어떤 용도인가요? 오히려 이 부속의 지름이 100pvc 외경에 맞는 것 같습니다.

Comments

M 관리자 2020.07.05 21:24
맨 처음 사진은 하부이므로 100mm 를 외측으로 끼우시면 되어요.
맨 아래 것이 상부와 연결되는 부속입니다.
PVC파이프는 VG1, VG2 중에서 규격에 맞는 것을 찾으시면 됩니다.
1 매치니코프 2020.07.13 17:39
누군가 이 게시물을 보게 될 때 도움이 되기 위해 댓글 남깁니다.

제조사에 알아보니 하부 구경을 일부러 95mm로 했다고 합니다. 왜 PVC 100에 맞게 안했는지 물으니 현장에서 안 맞는다면 얘기를 해서 여유있게 줄였답니다. 그래서 현장에서 본드로 5mm를 채워서 사용한답니다. 꼭 이래야만 했는지 잘 모르겠습니다.

그리고 바깥에 125mm가 같이 있는데 PVC 125사용하라고 여분으로 만든거라고 합니다. 이건 딱 125라 PVC 125 끼면 딱 맞습니다.

결국 원하는 구경을 선택하면 됩니다.

참고하세요.
M 관리자 2020.07.13 17:58
감사합니다.~
1 느린생각 2020.07.26 11:13
몇 가지 정보 더 추가합니다.

드레인 하부가 PVC 100에 맞지 않는 이유를 생각해보면 이 드레인이 발코니 드레인으로 사용되기 때문입니다.

만약 타이트하게 맞는다면 윗층가 아래층을 연결하는 게 쉽지 않습니다. 조금씩 조정할 수 있어야 연결할 수 있을 것입니다. 그런 이유로 여유있게 만든 듯 합니다.

그리고 이런 곳에 사용하기 위한 부자재가 있습니다.
"스리브패킹"
검색하면 딱 한곳에서 판매하는 곳이 있습니다.

http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall?method=getSellerProductDetail&prdNo=558879818&xfrom=&xzone=

사용해보니 아주 만족하게 드레인 규격에 딱 맞게 들어갑니다.
M 관리자 2020.07.26 12:16
감사합니다.
유튭에 추가를 해야 겠습니다.
1 느린생각 2021.01.06 20:17
이 제품으로 진행하면서 몇 가지 의견 올립니다.

문제가 있을 수 있습니다.

바로 "스리브패킹"때문입니다.

드레인과 100mm PVC배관이 "스리브패킹"으로 연결되는데 조금의 움직임으로도 틈이 생겨 물이 샐 수 있습니다. 특히 드레인 구조상 드레인이 물이 채워져 있는 상태가 된다면 스리브패킹으로 얼마나 쉽게 물이 샐 수 있는지 알 수 있습니다. 담수 테스트를 여러차례 진행해봤습니다.

더욱이 스리브패킹은 고무인데 시간이 지나면서 경화된다면 그 기능을 더욱 상실하게 될 것입니다.

만약, 레미탈안에 매립되어 있다면 그 가능성이 낮을 수 있으나 골조의 움직으로 조금의 움직임이라도 생긴다면 그 안에서 문제가 생길 수 있지 않을까 싶습니다. 그럴 경우 정말 큰 하자로 이어지지 않을까 싶습니다.

지금 시점에서 가장 현실적이고 가장 확실한 방법은 사이즈가 서로 다른 배관을 이용하는 것인 것 같습니다.
M 관리자 2021.01.07 09:48
그렇군요.. 저희는 그 곳을 패킹으로 연결되는 것을 의도하지는 않았는데요..
현장에서 접착을 어떻게 하는지를 알아 보고 말씀드리겠습니다.
알려 주셔서 감사합니다.