안녕하세요? 현재 설계단계에 있는 신축건물 단열관련하여 여쭙고자 합니다.
현황
1.외벽은 외단열, 최상층 천장은 내단열로 계획된 다세대주택입니다.(프로젝트 상황상 이부분은 의무사항입니다. 지붕도 외단열로 구성하면 좋겠지만 유지관리의 어려움으로 내단열로 구성하였습니다.)
2.때문에 벽체연결부위와 파라펫 부위에 열교가 생기게되어 하부에 결로방지단열재 아이소핑크10t를 500mm 계획하였습니다.
질문
여기에 추가적으로 파라펫부위 보완을 위해 그림과 같이 파라펫내부에도 단열재를 부착하여 열교를 차단하려하는데 어느정도 효과가 있을지 여쭙고자 글남깁니다.
1.열교차단 효과 유/뮤
2.단열재의 두께 적정성(아이소핑크 20t 정도로도 열교차단 가능한지)
3.그외 보완할수 있는 방법등
1. 효과는 있습니다.
2. 20mm 이상이면 됩니다. (위에 올려 주신 상세도에도 20mm 이상이어야 합니다. 그에 따라 구조체의 두께가 더 두꺼워 지든가, 아니면 단열재를 후부착하셔야 하지만요)
3. 내외단열을 혼용하신 다면, 다른 방법은 없어 보입니다.