한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
역전지붕의 배수능력
1
매치니코프
(220.♡.185.146)
7
1,542
2020.07.02 13:30
8200 x 9300크기의 옥상입니다.
드레인을 몇 개를 설치해야 폭우 때도 끄떡 없을까요?
어떻게 계산해야 할까요?
출력
Comments
M
관리자
2020.07.02 15:32
117.♡.5.115
기본적으로 배수구 갯수와 규격은 건축사가 결정을 해주기 때문에 그리 신경쓰지 않으셔도 됩니다만, 그래도 계산을 원하시면 아래 글의 [배수구의 관경] 부분에 갯수를 구하는 공식이 있습니다.
참고하시고, 궁금한 것이 있으시면 언제든 다시 질문 글 올려 주시어요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038
기본적으로 배수구 갯수와 규격은 건축사가 결정을 해주기 때문에 그리 신경쓰지 않으셔도 됩니다만, 그래도 계산을 원하시면 아래 글의 [배수구의 관경] 부분에 갯수를 구하는 공식이 있습니다. 참고하시고, 궁금한 것이 있으시면 언제든 다시 질문 글 올려 주시어요. http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038
1
매치니코프
2020.07.02 20:24
220.♡.185.146
@관리자
이 계산이 맞다면 100m로 배수가 가능하네요? 근데 파라펫으로부터 250mm 떨어뜨려야 배수능력이 1이 되는 이유가 뭔가요?
@관리자 이 계산이 맞다면 100m로 배수가 가능하네요? 근데 파라펫으로부터 250mm 떨어뜨려야 배수능력이 1이 되는 이유가 뭔가요?
M
관리자
2020.07.03 09:40
106.♡.232.146
지구 자전의 영향으로 물이 회전을 하면서 배수가 되기 때문입니다.
그래서 그 정도의 거리를 띄어야 원활한 회전이 가능해 집니다.
지구 자전의 영향으로 물이 회전을 하면서 배수가 되기 때문입니다. 그래서 그 정도의 거리를 띄어야 원활한 회전이 가능해 집니다.
1
매치니코프
2020.07.03 15:47
220.♡.185.146
역전지붕을 하면 그 사이에 공간이 충분하지 않을텐데 그래도 물의 회전 운동이 생기는건가요?
역전지붕을 하면 그 사이에 공간이 충분하지 않을텐데 그래도 물의 회전 운동이 생기는건가요?
M
관리자
2020.07.03 16:15
223.♡.219.138
공간이 충분하지 않다는 것을 잘 이해하지 못했습니다.
글에 적힌 250mm는 마감재로 부터의 길이라서, 역전지붕도 결국 같은 거리가 되거든요.
공간이 충분하지 않다는 것을 잘 이해하지 못했습니다. 글에 적힌 250mm는 마감재로 부터의 길이라서, 역전지붕도 결국 같은 거리가 되거든요.
1
매치니코프
2020.07.04 08:32
220.♡.185.146
@관리자
쇄석, 단열재 등이 있어 물의 흐름이 회전 운동을 방해하는 건 아닌가 싶어서요.
그리고 드레인의 위치와 개수는 첨부 그림처럼 하면 될까요?
@관리자 쇄석, 단열재 등이 있어 물의 흐름이 회전 운동을 방해하는 건 아닌가 싶어서요. 그리고 드레인의 위치와 개수는 첨부 그림처럼 하면 될까요?
M
관리자
2020.07.04 15:56
106.♡.232.146
아.. 그렇네요.. 쇄석 등의 작용이 있겠습니다. 그럼 배수면적을 절반만 보아야 겠네요.
그리고 드레인은 계산과 별개로 최소 2개소에 해야 합니다. 한 쪽이 막힐 경우를 대비하는 것입니다.
아.. 그렇네요.. 쇄석 등의 작용이 있겠습니다. 그럼 배수면적을 절반만 보아야 겠네요. 그리고 드레인은 계산과 별개로 최소 2개소에 해야 합니다. 한 쪽이 막힐 경우를 대비하는 것입니다.
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
참고하시고, 궁금한 것이 있으시면 언제든 다시 질문 글 올려 주시어요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038
이 계산이 맞다면 100m로 배수가 가능하네요? 근데 파라펫으로부터 250mm 떨어뜨려야 배수능력이 1이 되는 이유가 뭔가요?
그래서 그 정도의 거리를 띄어야 원활한 회전이 가능해 집니다.
글에 적힌 250mm는 마감재로 부터의 길이라서, 역전지붕도 결국 같은 거리가 되거든요.
쇄석, 단열재 등이 있어 물의 흐름이 회전 운동을 방해하는 건 아닌가 싶어서요.
그리고 드레인의 위치와 개수는 첨부 그림처럼 하면 될까요?
그리고 드레인은 계산과 별개로 최소 2개소에 해야 합니다. 한 쪽이 막힐 경우를 대비하는 것입니다.