열반사 단열재 시험성적서와 단열시험성적서에 대한 질문입니다.
1.시험방법 KSL 9016:2010 시험방법에 의해 열저항값 4.33을 받은 열반사 단열재 시험성적서입니다.
열저항값을 열관류율로 환산하면 0.231의 값이 나오는데 이 열반사 단열재를 외기에 간접 접하는 바닥난방을 하지 않는 최하층 바닥(중부기준:0.3이하)에 다른 단열재의 시공방법 처럼 공기층 없이 시공하여 사용할 수 있는지 궁금합니다.
2.시험성적서를 보면 열관류율로 받은 경우가 있고 열저항값으로 받은 경우가 있던데
단순 열관류율이나 열저항값의 표기 차이만 있는 것인지 아니면
다른 이유가 있는것인지 궁금합니다.
1. 안됩니다.
2. 표기 차이만 있습니다.