설계/시공관련 질문

분배기 위치에 대해서

G 최정우 7 3,848 2018.04.04 13:17

안녕하세요. 

2층 이상의 주택에서 난방용 분배기 위치는 1층에만 두나요? 아니면 각 층에 다 두나요?

1층에만 두면 각 층을 돌아오는 배관에 모두 1층까지 와야 하고(예를 들어 2층을 3개 구역으로 나누면 2*3 = 6, 6개의 라인이 1층으로 와야 합니다.) 

각방 제어기와 연결된 전동밸브의 전선도 모두 1층까지 와야 할 것 같다는 생각입니다.

설비 업체 말로는 각층에 모두 분배기를 설치하면 신호 에러가 날 가능성이 커진다고 하는데

분배기를 1층에만 두었을 때 전선이 모두 1층으로 와야 하는 상황에서 오히려 에러가능성이 

커지는 것은 아닌지 모르겠습니다.

 

 

 

 

Comments

M 관리자 2018.04.04 13:34
각층에 두는 것이 좋습니다. 배관의 길이를 위해서도 그리하는 것이 낫습니다.
2 ifree 2018.04.04 13:48
에러가 날 가능성이란게 그닥 설득력이 없네요.
그게 무슨 대단한 제어라고...
난방을 존을 나눠하는 이유 중에는 난방배관의 길이를 맟춰 압손을 균일하게 만들어 난방수가 균일하게 공급되게 유도하는 목적도 있습니다.
즉, 리드구간 길이가 길어서 좋을 이유가 없죠.
2 프라즈냐 2018.04.04 16:51
안녕하세요. ifree님... 선생님이 강단에서 강의하시면 짱(?)을 드셨을 것 같습니다. 간단하고 명료하게 그리고 귀를 후벼파며 정곡을 찌르는 어휘 선택....^^;;; ... 물론 학점은 더럽게 안 줄것 같아서 폐강되기도 하겠다는..ㅋㅋ... 오늘 하루도 청안한 하루되십시오.
G 최정우 2018.04.04 17:48
1층 면적 15평, 2층 14, 다락 7평인데 현재 1층에 분배기가 있습니다. 말씀하신 부분들을 공감하고 있는데 2층에 분배기를 둘 자리가 마땅치 않기도 하고 2층까지는 수두가 크지 않기 때문에 1,2층은 같이 하나의 분배기로 하고 다락에만 분배기를 추가로 설치할 지 고민중입니다. 관 내경(pb관)은 (12.5mm)입니다.
현재 다락(1개의 zone)을 돌고 1층의 분배까지 오려다 보니 100m 가 넘어 중간에 연결을 한번 해야 한다고 합니다.
제 생각으로는 다락에 분배기를 두고 2개의 구역으로 나누어서 하는 것이 좋을 것 같은데,
이럴 경우 1층에서 다락 분배기까지 20mm관으로 올리고 다시 2 zone으로 분배를 하는 것과 현재와 같이 12.5mm관 1개의 zone을 유지하고 돌리는 것이 보일러의 부하와 효율성 측면에서 큰 차이가 없어 보이기도 합니다.

그렇더라도 제가 임의로 판단하기 조심스럽습니다. 추가 의견을 주시다면 도움이 될것 같습니다. :)
(다락에 배관이 이미 1개의 존으로 깔려 있습니다.)
M 관리자 2018.04.05 09:25
사실 100m 는 절대선이고, 50m 이내가 적정합니다.
그 길이를 기준으로 다시 알려주시겠습니까?
만약 적정하다면 다락에만 별도의 관을 올리는 것이 좋겠습니다. 다락이 하나의 방이라면 분배기까지 두지 않아도 되구요.
G 최정우 2018.04.05 17:22
다락은 하나의 방이고 1개의 라인이 110m정도 됩니다. as경험이 많은 업체에 물어보니 분배기를 1층에만 두게되면 다락 배관에 공기가 찼을때 빼는 것이 거의 불가능하다고 합니다. 이를 위해 분배기를다락에도 둘 것을 추천했습니다. 다락에 공기를 빼는 밸브를 두는 방법도 있다고 합니다. 분배기를 두던지 공기밸브를 만들어야 할것 같습니다. !
M 관리자 2018.04.05 22:06
공기를 빼는 것이 거의 불가능한 것은 분배기가 1층에 있어서가 아니라, 배관의 길이가 50m를 한참 넘어가게 시공을 하는 것이 다반사여서 그렇습니다.
우선 길이를 먼저 보시고, 분배기의 위치를 정하시는 것이 좋을 듯 싶습니다.