설계/시공관련 질문
창호 재시공시 주의 사항이나 하자 발생가능성 문의드립니다.
G 회복 | 댓글 3
목조주택 골조 작업 후 알루미늄 창호 설치하고 점검했는데창호를 도면과 다른 색으로 설치 했습니다.해당창호를 전부 뜯어낸후 재설치 예정입니다.아직 골조만들어가고 외장재 시공이 안된상태 입니다.기존창호 제거후 재설치시에 골조에 문제가 생기거나, 기밀이 떨어지거나,누수 문제가 발생하지 않을까… 더보기
차량 진출입로 오프닝폭에 대해서
6 gklee | 댓글 7
택지 앞이 보도로 되어있고(높이20센티) 1개소에 한해 6.5미터까지 출입로를 낼수 있게끔 조례에 나와있다고합니다. 저는 이게 당연히 완전 낮춰진 부분을 이야기하는줄알고 그 폭이 확보될때를 가정해 기본 레이아웃을 짰는데 건축허가가 나온 다음에 지금와서 수자원공사에서 하는말이 보도를 낮출… 더보기
전봇대에서 집으로 연결되는 지중전선관의 처리 문의
5 골드카드 | 댓글 3
최근 지어지는 집들 중 전봇대에서 집으로 들어오는 전력선을 위 그림과 같이 처리하는 집들을 많이볼 수 있는데요.저 캡이 씌어져있는 ELP 관 또는 HI 관은 땅속을 통과해 계량기함 또는 기초를 통과해 내부로연결되어 있을텐데 볼때마다 저 캡을 통해 들어가는 관속의 빗물이 어떻게 되는지 궁… 더보기
외부 석재시공시 하부에 턱을 만드는 이유가 알고 싶습니다
5 골드카드 | 댓글 1
사진은 제가 지나가다 찍은 석재부분의 턱부분에 곰팡이? 이끼? 가 생긴 사진입니다.예상해보면 석재 턱 부분에 기울기를 주지 않아서 물이 고이고 고인물에 석재가 계속 노출되서곰팡이 또는 이끼? 가 생긴것 같은데 같은 석재마감이어도 저렇게 턱을 만들지 않고마감하는 건물도 있는데 저 턱을 왜… 더보기
바닥 단열 시공 문의
G 오철규 | 댓글 9
PHIKO를 통해서 건축관련 여러가지 도움을 받고 있어서 감사 드립니다.바닥 단열 시공관련 문의 드립니다.신축 중인 단독주택의 바닥 단열을 다음과 같이 진행 예정 입니다.철근콘크리트 위에기포콘크리트+PE필름+단열재(비드법2종1호 t150)+PE필름+와이어매쉬(or U-Pin)+XL배관(… 더보기
욕실내 e보드+타일 시공
G 김명진 | 댓글 1
계단실과 면하는 욕실의 벽체내에 단열을 고민중인데조적은 공간이 너무 줄어서 배제하려하고,방수석고보드는 장기적으로 하자 발생가능성이 있어 보이고,그래서,욕실골조벽에 방수 후 e보드(33t) 붙이고그 위에 타일 붙이려 하는데문제될까요?협회 글 중에 e보드 시공 시방화관점에서 문제가 된다는 … 더보기
페데스탈 데크 질문입니다
G 김병엽 | 댓글 2
단독주택 설계중입니다. 평지붕 단열 누수에 대해 알아보는중에 페데스탈 데크에 관심이 있어 알아보는중인데요 핀터레스트에서 경사진 구배가 잡힌 옥상에 셀프레벨링 페데스탈로 데크를 까는것을 보았습니다 우리나라에서 사용되는 페데스탈도 셀프레벨링이 가능한 제품이 있는지 아니면 단순 높낮이만 가능… 더보기
단열재에 자용하는 캔용 폼 수축에 관한 문의
1 락쥐 | 댓글 2
안녕하세요.인테리어를 하면서 단열에대해서 공부를 나름대로 많이 하고 여기 글도 여러번 읽으면서 도움이 정말 많이 되었습니다. 다시한번 감사드립니다.이번에 저희집에 작업한 단열재는 아이소핑크였는데 사이 사이에 폼을 쏴서 고정도 하고 기밀하게 작업도 하는데 방습테잎을 사용하지 못한게후회가 … 더보기
옥외 기름탱크 겸 보일러실 바닥면적 산정여부
G 윤준영 | 댓글 2
건축법 시행령 3의 라항에건축물의 외부 또는 내부에 설치하는 굴뚝, 더스트슈트(dust chute), 설비 덕트(duct), 그 밖에 이와 비슷한 것과 옥상·옥외 또는 지하에 설치하는 물탱크, 기름탱크, 냉각탑, 정화조, 도시가스 정압기, 그 밖에 이와 비슷한 것을 설치하기 위한 구조물… 더보기
상가건물 옥상 바닥면 단열방법
G 김석중 | 댓글 1
건축되어진지 35년된 건물의 상가 옥상(면적 : 80평)이 여름철이 되면 뜨거운 태양열로 인해 2층 점포 내부 온도가 매우 높아지는데가능한 건물에 하중이 많이 가지 방법으로 어떠한 단열 방법이 좋을까요? 옥상 난간대 두겁 부분과 내벽 상부에는 전기선, 통신선등이 아주 많이 얽켜 있어 가… 더보기
상세도
1 쨩쨩맨 | 댓글 1
안녕하세요. 급히 여쭈어보고싶은게 있어서 문의드립니다.현재 노출콘크리트 내단열로 주택 설계를 계획하고 있으나 내부 재료를 어떻게 써야하는지,노출콘크리트 내단열로 계획시 천정같은경우 목재천정틀 후 벽지로 계획이 가능한지 등구체적인 단면이 궁금합니다. 바닥, 벽, 천정이 어떻게 이루어져있고… 더보기
외벽 준불연단열재 적용시 지면 하부 단열 처리
G 김태규 | 댓글 5
외벽 단열재 기준이 준불연으로 변경되기전, PF보드를 적용시 지면 하부는 물때문에 PF보드를적용할 수 없어서 XPS를 적용하였으나지면하부 일부 벽체 및 기초 부분의 단열재를 XPS로 할 경우 준불연에 해당되지 않아지면 하부는 어떻게 단열재를 적용하는지 궁금합니다
내력벽 통로 작업 가능 여부
G 김인회 | 댓글 5
안녕하세요.내력벽에 가로 90cm 세로 200cm 정도의 구멍을 뚫어서 연결통로로 사용하려고 합니다.( 도면상 빨간부분 )건물 건축은 20년 정도 됐으며, 반지하층을 포함해서 4층 건물입니다.관련한 지식이 없으나 인터넷으로 찾아보니 보통 도면상 비내력벽은 빗금이 쳐져있다고 하더라구여그걸… 더보기
역전지붕 루프드레인 설치방법
G 조용윤 | 댓글 8
안녕하세요. 협회 홈피에서 많은 도움을 받고 있고 건축주입니다. 감사합니다.철근콘크리트에 평지붕으로 외단열 역전지붕으로 설계중입니다.삼중루프드레인의 제품과 설치방법을 찾던 중, 한국 모회사에서 파일첨부와 같은 제품이있어서 그림처럼 설치할까 합니다.질문 내용은1. 제가 생각하고 있는 전체… 더보기
천장 시공을 통한 윗집 중량충격음 감소 질문
G 이문영 | 댓글 2
안녕하세요.층간소음으로 고통받아 천장 시공에 대한 고민을 하던중 검색을 통해 이곳을 알게 되었습니다.일반인이 질문을 드려도 되는 공간이 맞는지 잘은 모르나 혹시 몰라 질문 드립니다.현재 저희집은 최고 21층의 아파트로 준공된지는 17년이 되었습니다.윗집에서 이전 세대의 집이 이사를 간 … 더보기
뒷베란다 습도 문제 문의드립니다
G 김성규 | 댓글 4
안녕하세요. 운영자님,패시브하우스 뿐만 아니라 여러 시공에 관해 전문적인견해를 주셔서 매번 감사하게 생각하고 있습니다.오늘 제가 궁금한게 아파트의 뒷발코니 습도에 대해여쭤볼게 있어 이렇게 글을 남깁니다.약 20년 된 아파트 맨 윗층이며 주방쪽 뒷발코니입니다.맨 사이드 집은 아닙니다(4호… 더보기
빌라 세대간 경계벽 일부 철거 가능한가요?
G 얼짱아빠 | 댓글 5
시골 작은 빌라에 거주중인데 식구가 많다보니 집이 작아 신축하려는데 마땅한 부지를 찾지못해 땅이 마련될때까지 거주할 목적으로 앞집을 매입하였습니다.건축이 대해 무지한 사람이라 그냥 단순히 벽 조금 터서 통로내서 다니면 되겠다 싶었는데 세대간 벽을 허물면 법에 걸리나봐요...저희가 4층 … 더보기
전열교환기 설치 관련 문의드립니다.
G 아랑조아 | 댓글 7
제주도에서 리모델링을 하면서 이곳 자료를 보면서 공사중입니다.내단열공사부분은 관리자님의 의견을 수렴하여 최대한 기밀시공을 하고 있습니다만 아무래도 습도가 많은 제주도 날씨로 인해 열교환장치를 심각하게 고려중입니다.첨부한 사진이 리모델링중인 주택입니다.1. 전열교환기의 덕트 라인 조언을 … 더보기
방통과 골조벽체 사이 단열재?
G 김명진 | 댓글 9
안녕하세요?다름아니고1.외단열주택 외벽의 내부에 20T 아이소핑크 내단열 시방통치기전 슬라브 레벨부터 내단열을 해야하나요?아님 방통치고나서 방통레벨 위부터 내단열해야 하나요?2.주택 내부와 테라스 사이의 벽체의외부 외단열 시테라스바닥레벨에서 300정도높이까지 방수를 해야하잖아요?해당부위… 더보기
층간소음 궁금증이 있습니다.
G 정찬우 | 댓글 2
관리자님 고생하십니다. 문득 궁금한게 있어서요20년1월 준공승인난 아파트에 입주했습니다.입주커뮤니티에보면 왜 전에사는 아파트는 층간소음이 없었는데여기는 층간소음이 심하다. 이런글들이 보이는데요. 건축법이 시기가 지날수록점차 개선 강화됬으리라 개인적으로 생각햇을때 예전아파트도 층간소음이심… 더보기
내벽석고보드 문의 및 외벽 단열 및 마감문의
G 신규 | 댓글 10
구옥 철근콘크리트구조1. 리모델링시 내벽을 석고보드 하려고했는데, 시공사 사장님께서 합판이 더 좋다고 하시는데 합판으로 하는것이 더 좋은가요?석고보드는 시간이 지나면 수분을 흡수하거나 하면 전부 가루가되서 으스러진다고 합판이 권유합니다그리고 방통치기 전에 합판을 설치하고, 방통을 친다고… 더보기
무벤트 기밀시공시 공학목재의 결로하자 발생여부 여쭙고싶습니다.
G twseong | 댓글 4
협회 회원사의 신제품을 보고 구입하려다가 여쭙습니다.EPS블록을 ALC블록처럼 쌓고 엔지니어링 플라스틱으로 블록 사이를 고정하는 벽체-단열재 복합구조인데요.시방설명서를 보니까종도리용 공학목재를 EPS블록 벽체와 이렇게 연결하는데바닥은 PE필름 방투습지 한번치고모서리 부분을 기밀테이프로만… 더보기
독일 PHI 인증서 내용 해석?
G 손영우 | 댓글 10
제가 연구하고 있는 지역(hot humid) 패시브 빌딩 사례이고 해당 빌딩 인증서 입니다.질문은,1. 이 인증서 내용을 이해하고 싶습니다.2. 인증서에 pilot project라고 적어져 있는데 독일 PHI홈피에 Passive house certifier와는 다른 등급? 다른 종류인지… 더보기
임대가구의 창호선택 문의
G 율산 | 댓글 4
항상 감사하는 마음으로 자료를 애독하고 있는 예비 건축주입니다RC조 외단열 상가주택에서 임대세대는 열교환 환기장치 설치 계획이없다보니창호를 기밀한 독일식창호로 할경우 환기에 불편할것으로 생각됩니다창호위치는 외부 발코니 - 거실 - 방2개 - 화장실입니다제 생각으로는1. 국산복중유리2중창… 더보기