설계/시공관련 질문

내력벽 통로 작업 가능 여부

G 김인회 5 2,363 2020.05.25 12:42

안녕하세요.

 

내력벽에 가로 90cm 세로 200cm 정도의 구멍을 뚫어서 연결통로로 사용하려고 합니다.

( 도면상 빨간부분 )

건물 건축은 20년 정도 됐으며, 반지하층을 포함해서 4층 건물입니다.

관련한 지식이 없으나 인터넷으로 찾아보니 보통 도면상 비내력벽은 빗금이 쳐져있다고 하더라구여 

그걸 토대로 도면을 보니 뚫으려고 하는 부분이 빗금이 없어서 내력벽으로 보입니다.

 

문의드릴 내용은 아래와 같습니다.

 

1. 안전상 가능한지 여부

2. 법적으로 문제 없는지 여부

3. 안전상 가능하다면 H 빔같은 보강재를 사용해야하는지 여부

 

감사합니다.

 

13a25bdbb35e17eee66c29312b7bb7b3_1590378065_8837.jpg
 

Comments

M 관리자 2020.05.25 13:51
2미터 높이로 잘라 내면.. 상부에 얼마 정도 높이로 벽체가 남게 되나요?
G 김인회 2020.05.25 16:05
건물 전체 높이를 말씀하시는건가요?
전체 높이는 지금 확인이 어렵습니다.
천장에서 까지라면 30~40cm 정도 남습니다.
M 관리자 2020.05.25 16:09
네 그럼
상부에서 400mm 남기시고, 폭은 800mm 이내로 하시어요.

다만 나누어져 있던 2세대가 연결되는 거라 건축물대장 변경신고를 하셔야 돼요.
그러므로 어차피 주변 어떤 건축사라도 도움을 받으셔야 합니다.
그러므로 구체적인 건 건축사와 상의하셔도 될 거 같아요.
G 김인회 2020.05.25 16:28
답변 감사드립니다~

확인차 다시한번 질문드립니다.

1. 천장에서 400mm 남기고 폭은 800mm 로 시공
2. H 빔 보강까지는 안 해도 될거같음
3. 법적인 처리문제로 어차피 건축사에 의뢰해야하니 더 확실한 정보는 건축사와 상의

이렇게 제가 이해했는데 맞는건가요?
M 관리자 2020.05.25 16:42

너무 잘 이해해주셔서 감사합니다.