설계/시공관련 질문

난방 XL 배관 관련 질문입니다.

G 2 690 02.13 18:00

KakaoTalk_20240213_172737361_05.jpg

 

이번에 구축을 매매하고 인테리어를 하면서 기존에 확장되어 있던 곳이 난방이 안되어 너무 춥다는 이야기를 들었습니다.

그래서 단열과 난방관련 공사를 들어갔는데 XL배관을 깔아둔 형태가 조금 이질적이라서요.

이게 문제가 없는 건지 궁금합니다.

Comments

M 관리자 02.13 18:21
설치된 모양은 괜찮습니다만.. 휘어진 구간에서 이음을 하시면 안되세요.
이음은 직선모양이 되어야 합니다.
그러기에는 지금 엑셀 배관의 길이가 조금 짧아 보이기에 좀 더 길게 설치를 하여 직선 구간에서 이어질 수 있도록 해주세요. 그리고 엑셀배관을 절단할 때 (기존 관도 마찬가지) 전용 도구를 이용해서 완전한 직각으로 잘라 주어야 합니다.
G 02.13 18:23
답변 감사합니다!!