전열교환기 설치를 해야하는데
설계업체에서 공조덕트(플렉시블)로 전부 반영하였습니다.
인터넷에 찾아봤는데 전열교환기 연결부쪽만 설치하는걸로 되어있는데
모든 배관을 스파이럴이 아닌 플렉시블로 시공해도 문제가 없는지 문의드립니다.
스파이럴 배관을 적용해야 한다면 그 이유가 따로 있나요?
아마도 (그러길 희망합니다만) 다른 배관인데, 그냥 그렇게 적어 놓은 것은 아닐까 합니다.
배관 전체를 플렉시블덕트로 하면, 배관 손실이 막대해 질 뿐더러, 진입 소음이 너무 커져요. (못 밀어 내니까요)
그러므로 사용 불가능합니다.
내일 바로 전화해 봐야겠네요