설계/시공관련 질문

방통미장 FLOW관리

G 핑크블루 1 1,468 2021.04.23 15:39

방통미장 FLOW관리

벌크 몰탈 종류별 요구강도 확보를 위한 적정 FLOW관리 값은 얼마 인지요?

Comments

M 관리자 2021.04.23 17:51
"벌크 몰탈의 종류별"의 의미를 잘 이해하지 못했습니다.

현장에서 간단한 측정방법과 기준은...

투명유리 또는 아크릴계판 (가로×세로 : 300x300㎜ 이상)의 정 중앙에 혼합된 모르타르를 로크웰 B25에 붓고 1분 경과 몰드를 떼었을 때 순수 몰탈의 지름이 170~190㎜이내로 되어 있습니다.