설계/시공관련 질문

외벽 간판설치 위한 앵커작업

G 율산 1 1,348 2021.04.18 07:02

중부2지역 외단열상가주택에서 상가 간판 및 주택외부 돌출난간 설치를 위한 스테인레스앵커 작업관련 문의입니다 

1. 135mm 2종3호 리본앤댑방식+몰탈메쉬+타일벽돌(12-15t)공사시 벽체두께

2. 앵커작업을 단열작업 전이나 후에 하여야 할지

3. 스테인레스 1/2" x 250-300mm 앵커를 콘크리트벽에 얼마깊이로 박아야 일반적인 수직하중을 받을수     있을지(앵커간의 간격은 얼마가 적당할지) 

4. 앵커와 마감벽체사이 틈은 무엇으로 메꾸어야 할지

5. 위와 다른 고정방법이 있는지요


Comments

M 관리자 2021.04.18 11:15
안녕하세요..

1. 단열재 두께 + 30mm 정도 보시면 될 것 같습니다.
2. 후에 하는 것이 좋습니다.
3. 앵커의 삽입 깊이는 60mm 정도입니다.
  간격은..
  가. 난간의 경우 그 폭과 높이 정보가 있어야 하며,
  나. 간판의 경우도 크기를 알아야 합니다.
  다만, 간판보다 난간이 훨씬 감당해 내는 하중이 적으므로, 동네 간판가게에 문의를 직접 해보시고,  난간을 이 간판 앵커 간격에 맞추시면 전혀 무리가 없습니다.
4. 원래는 얇은 팽창밴드를 넣고 실리콘코킹을 해야 합니다만, 아마도 실제 실행은 어려우실 거여요. 만약 그렇다면 외부용 실리콘실란트로 마감을 하는 수 밖에는 없습니다.
5. 없어 보입니다.