설계/시공관련 질문

자연환기,화장실배기로 인한 TAB문의

G 설계꿈나무 1 1,283 2020.08.26 10:35

 

TAB에 관련해서 문의를 드리고 싶습니다.

제가 설계하고있는 현장은 940세대로
 
시행사 설계기준에 따라 급기는 자연환기, 배기는 화장실배기휀으로 강제배기를 하고있는
 
시스템입니다.

법적으로 드레스룸에 배기가 들어가야해서 화장실배기휀연동으로 드레스룸에
배기구를 설치해서 배기를 합니다.

500세대 이상은 건강친화형주택으로 되어 친환경 인증을 받아야 하는데

그경우 화장실배기연동으로 드레스룸에 배기구를 추가했을경우 TAB를 받아야하는지가 궁금합니다.

Comments

M 관리자 2020.08.26 13:54
논리적으로는 TAB는 할 수 없습니다. 하는 것이 아무 의미도 없구요.
다만 불행히도 이 법을 해석하는 사람에게 달려 있는 것 같습니다. 그러므로 저희가 딱히 어찌 하시라고 말씀드릴 수는 없을 것 같습니다.