안녕하세요
오래되고 낡은 시골집의 방 하나를 셀프로 단열(이보드) 시공하는 중입니다
후기들을 아무리 찾아봐도 저와 같은 상태의 집을 찾지 못해서 해결이 안되는 부분이 있어 이렇게 문의드립니다
집 상태:
보루꾸? 로 지은 오래된 시골집
건축 당시 엉망진창으로 지어진데다가 이후 추가보수를 하지않은 상태
벽면곰팡이 +바닥곰팡이 +방 안의 틈으로 각종 벌레 출몰...
1 천정(합판) 빗물 누수로 인한 곰팡이제거 락스로 하고있는데 눈으로는 변화를 못느끼겠어요.,, 락스 발라놓으면 되기는하는건가요?
2 천정 합판 곰팡이 제거-> 결로방지퍼티로 합판 연결부위 메꿈 or 천정 전체 바르기 -> 이보드 시공
퍼티로 전체를 다하는게 오바인가 싶기도하고 (이보드를 붙일거니까)
오래된 각재와 합판이 퍼티 무게를 견딜수 있을지 궁금합니다
3 혹시 누수발생한 천정과 지붕 사이를 그대로 둔 채 내부에서 천정에 단열재를 대는게 불필요할수도 있나요?
(지붕보수 및 합판교체는 당장 어려운 상황에서 단열만 진행하려고 하는데 단열은 기밀해야 한다고해서 천정빼고 벽만하면 효과가 떨어진다는 말이 많아서요)
4 바닥 습기가 심해서 마페이 플래니씰 65K 구매했는데 용량 계산 잘못해서 부족합니다 ㅠㅠ
혹시 바닥에 심하게 곰팡이가 생긴 벽과 외곽쪽 4면 테두리만 바르고 정가운데 네모는 안발라도 되나요?
5 금이 많이가고 곰팡이가 심해서 이보드 부착 전에 시멘트 벽에 단열과 방수 등을 추가로 하고싶어요. 덤프록 + 인슐레드 많이 쓰던데 혹시 다른 제품 추천해주실게 있을까요?
6 결로방지퍼티와 일반퍼티의 차이가 확연하게 큰가요? 생각보다 퍼티 많이 쓸거같아서 추가로 더 구입해야 할거 같아서요
사진1 천정 벽지 제거 전
사진2 천정 벽지 제거 후 누수 경계면
사진3 바닥 곰팡이 가장 심한벽 (왼쪽)
사진4 바닥 곰팡이 가장 심한벽 (오른쪽)
사진5 반대편 벽 바닥
모르는게 많아 질문이 많고 두서가 없음에 죄송합니다. 의견주시면 추워지기전에 마무리 하는데 큰 도움이 될 것 같아요
감사합니다!
우선 아래 글을 보시고, 시작하시는 것이 좋겠습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=8
1. 천정(합판) 빗물 누수로 인한 곰팡이제거 락스로 하고있는데 눈으로는 변화를 못느끼겠어요.,, 락스 발라놓으면 되기는하는건가요?
▶ 바르는 것만으로는 안됩니다. 닦아 주셔야 해요. 그리고 최소 200배는 희석해서 사용하셔야 합니다. 안그러면 곰팡이 만큼 해로울 수 있어요.
2 천정 합판 곰팡이 제거-> 결로방지퍼티로 합판 연결부위 메꿈 or 천정 전체 바르기 -> 이보드 시공
▶ 결로방지 퍼터라는 것은 존재하지 않습니다. 그냥 퍼터를 쓰세요.
이보드 시공은 위의 링크를 보시고, 천장에 단열재를 붙이는 것은 권장되지 않습니다.
천장 면에 단열재를 붙이면, 천장 속의 온도가 더 낮아지기 때문에.. 눈에 보이지 않는 곰팡이가 생길꺼여요.
그럼 어쩌라는 거냐? 라고 하실 수 있는데요... 통상 쉬운 방법엔 정답이 들어 있지 않습니다.
제대로 하고 싶으시다면 천장을 모두 털어 내고, 콘크리트 면에 단열을 해야 합니다.
그럼 그 돈을 어떻게 감당하나? 라고 하실 수도 있으신데요..
그저 죄송할 뿐입니다.
퍼티로 전체를 다하는게 오바인가 싶기도하고 (이보드를 붙일거니까) 오래된 각재와 합판이 퍼티 무게를 견딜수 있을지 궁금합니다
▶ 링크와 상기 답변으로 갈음하겠습니다.
3 혹시 누수발생한 천정과 지붕 사이를 그대로 둔 채 내부에서 천정에 단열재를 대는게 불필요할수도 있나요?
▶ 위의 답변에 더해서... 누수가 발생하고 있는데, 단열 시공을 한다는 것은 모순입니다. 최소한 누수는 잡고 시작을 하셔야 합니다.
(지붕보수 및 합판교체는 당장 어려운 상황에서 단열만 진행하려고 하는데 단열은 기밀해야 한다고해서 천정빼고 벽만하면 효과가 떨어진다는 말이 많아서요)
▶ 위의 답변으로 갈음하겠습니다.
4 바닥 습기가 심해서 마페이 플래니씰 65K 구매했는데 용량 계산 잘못해서 부족합니다 ㅠㅠ
혹시 바닥에 심하게 곰팡이가 생긴 벽과 외곽쪽 4면 테두리만 바르고 정가운데 네모는 안발라도 되나요?
▶ 그 바닥이 일반 방바닥인가요?
만약 그렇다면. 0.1mm 비닐하우스용 비닐을 깔고, 모서리만 방습제를 발라도 됩니다.
5 금이 많이가고 곰팡이가 심해서 이보드 부착 전에 시멘트 벽에 단열과 방수 등을 추가로 하고싶어요. 덤프록 + 인슐레드 많이 쓰던데 혹시 다른 제품 추천해주실게 있을까요?
▶ 전혀 필요없습니다. 단열만 잘 하시어요.
6 결로방지퍼티와 일반퍼티의 차이가 확연하게 큰가요? 생각보다 퍼티 많이 쓸거같아서 추가로 더 구입해야 할거 같아서요
▶ 상기 답변으로 갈음하겠습니다.
---------------
내단열 공사에 관한 좀 더 자세한 내용은 아래 글을 참고하시어요.
외벽의 내단열
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2462
지붕의 내단열
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3037