관리자님, 두 가지 의문사항이 있어 조언을 부탁드립니다.
질문 1) 단열재를 미시공하는 콘크리트 기둥과 슬라브(기초 매트)의 열교 차단 방법
슬라브(기초 매트) 아래는 줄기초 입니다.
질문 2) 테라스 압출법 단열재 위에 120mm 두께의 콘크리트 매트(8# 와이어 메쉬 사용)로
노출 콘크리트 바닥을 시공하여도 되는지 알고 싶습니다.
2. 협회가 권장하는 바는 아닙니다. 그리고 아주 장기적으로도 그리 건전한 시공방식도 되지 못합니다. 그러므로 특별한 사정이 없는 한, 페데스탈데크, 혹은 건식 점토벽돌 마감과 유사한 건식마감이 유효합니다.
2. 네. 잘 알겠습니다.
감사합니다. 관리자님