역전지붕 셀프로 할생각입니다.
옥상출입문 문턱과 물탱크실 문턱은 20센치높이로 방수턱 만든후 역전지붕을 할예정입니다.
현재 물탱크실위에 태양광패널이 설치되어져있습니다.
1. 옥상의 각 모서리별로 안쪽에 배수구가 3개 있는데 이때 이중배수를 해줄수 있나요? 이중배수가 아니라도 기존 배수구를 이용하고 싶다면 이용해도될까요?
배수구가 안쪽 끝에 있는데 단열처리나 쇄석처리를 어떻게 해야할지 효율적인 방법을 알고 싶습니다.
(지붕은 아스팔트 싱글이라 철거해보면 배수구세부디테일이 변경될수도 있지만....)
2. 우레탄도막방수 상도 1액형으로 한번 칠해준뒤 단열재처리하는게 나을까요? 상태가 안좋으면 시트방수후 단열재를 올리는게 하는게 나을까요?
3. 물탱크실위에 3kw인것같은데 태양광패널을 이미 설치 했더라고요. 역전지붕마감레이어인 쇄석을 할려고하는데 건축주학교에서는 노후주택에 쇄석무게는 상관없다고 하시고 옛날글을 검색해보니 역전지붕일시 쇄석만 올릴경우 무게는 상관이 없으나 태양광같은 추가시설은 못할수도 있다는 답글을 확인했습니다. 저는 이미 태양광시설이 물탱크실위에 설치되어있는데 역전지붕으로 5센치쇄석을 작업해도 될까요? (쇄석마감이 제일나을것 같습니다. 30년된 연와조가 버텨준다면)
4. 다음의 순서로 공기를 잡아도 될까요?
- 철거: 옥탑출입문, 옥탑벽면샷시, 물탱크실문. 아스팔트슁글지붕
- 조적: 옥탑출입문제외한 벽면 모두 조적후 외단열
옥탑출입문방수턱과 물탱크실문방수턱 20센치정도 조적후미장
- 옥탑출입문과 물탱크실문설치
- 모서리 삼각면귀
- 방수: 우레탄방수 상도칠이나 시트방수
- 단열재 바닥2겹깔기와 벽면 단열재 부착
- 방수시트작업 (파라펫까지 감싸서)
- 벽면 crc보드접착
- 배수판
- 부직포
- 쇄석 5센치
- 파라펫 두겁 금속평이음 설치
현재 누수는 없는 상태인가요?
철거 후에 균열 등을 보셔야 할 것 같고, 내단열을 건전하게 하는 것 보다 역전지붕을 건전하게 하는 것이 더 쉽습니다. 아마도 인테리어 하시는 분이 내단열의 시공을 쉽게 보고 있는 탓 같습니다.
기존 누수가 없거나 처리가 된다면..
1. 기존 배수구를 이용할 수 있습니다. 비록 열교가 일부 생길 수 있지만, 구축일 경우 그 한계가 있으므로.. 이중배수를 하지 않더라고 기존 배수구 자체를 주된 배수구로 이용할 수 있습니다.
2. 철거 후 바닥의 상태를 보셔서, 부분적인 보수만 하셔도 될 것 같습니다.
3. 태양광은 옥탑에 올라가 있기에 아래 쪽 지붕의 쇄석 하중과는 분리할 수 있기에 구조의 문제는 없습니다.
4. 네 맞습니다.