설계/시공관련 질문

욕실 구성 관련 질문드립니다.

1 개구쟁이 5 750 02.15 13:24

안녕하세요

항상 적극적인 답변과 조언에 감사드립니다.

 

경령목조 단층 단독주택(다락있고 지역은 경남 진주입니다)

욕실 구성 관련 질문드립니다. 구성은 아래의 그림과 같습니다.

욕실 1.png

 

바닥 및 이중 배수관은 잡석층 내부의 메인 배관에 연결 됩니다. 도면에서 메인 배관은 생략 하였습니다. 

 

욕실 3.png

 

 

대략적인 작업 순서입니다.

기초공사( 이중배관 및 바닥배수 배관 설치) - 구조공사 - 벽 방습층시공 - 슬래브 상부 방수층 시공 - 구조목 욕조 제작 - 욕조 외부벽면 (욕실내부쪽) 방통대비 방수시공 - 방통시공 - 벽체 합판/ 석고 시공 - 욕실 내부 방수 시공(벽체-도막/ 바닥-시트) - 바닥 사춤 구배 형성 및 타일 마감

 

바닥 다운턱은 욕조 하부 100mm, 샤워실 하부 50mm 입니다. 샤워실 쪽에서의 욕조턱의 높이를 낮추기 욕조 바닥에 턱을 한번더 낮추었습니다. 기초 슬래브 두께는 150미리 단배근 구성입니다. 

 

 

1, 전체적인 구성이 건전한지 검토부탁드립니다. 

외부 최종 마감은 (벽체-욕조 내외- 샤워실 바닥- 벽체) 모두 타일 마감입니다. 경량목조 구조목으로 욕조를 만들려는데 지금과 같은 구성으로도 장기간 사용이 가능할지,  욕조 외부에도 벽체 처럼 방습층을 만들고(도면에는 생략되어 있습니다.), 합판 및 석고를 치고 방수층을 만들어 줘야할지 생략해도 될지 고민이 됩니다.

 

2. 1의 연장선입니다만 , (원A) 욕조 벽면과 바닥의 단열층의 연결부터 해서 전체 적인 단열층의 연결이 실(목욕 및 샤워실)의 용도와 성격에 비춰 볼때 양호 한지 알고 싶습니다. 참고로 벽체 외단열이 있으며, 기초 측면 단열도 있습니다.(위 도면에선 생략하였습니다.) 또한 욕조 하부에 난방배관은 생략하였습니다. 

 

3. 욕조 하부에 이중배수의 필요 여부가 고민됩니다.

욕조바닥과 샤워실 바닥의 단차이로 인해 욕조 하부에도 이중배수를 넣었습니다. 하지만 욕조 측면 방수층과 샤워실바닥 방수층의 연결 및 구성이 건전하다면, 욕조 하부의 이중배수는 생략해도 될듯합니다만 의견부탁드립니다. 그리고 

욕조 하부의 슬래브 3/4정도의 두께가 50mm이지만 단배근이라 피복 두께는 확보되지만 슬래브 자체가 너무 얇아 지는게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이부분에 대한 의견도 부탁드립니다. 

 

4. 욕실 내부 마감시 재료 선택관련해서 질문드립니다.

최종 도막 방수를 한다는 전제하에 벽체 방습층 시공 후 바탕면 형성을 위한 재료로 협회에서 지정하거나 추천하는 재료가 있습니까? 석고, 합판, 시멘트보드 모두 사용해봤습니다만 혹시 협회에서 추천하거나 지정한 재료가 있는지, 아니면 도막 방수가 전제로 된다면 시공주체에 따라 취사 선택 가능한 부분인지 알고 싶습니다. 이번 공사에서는 벽체는 (합판 8.5t+ 석고9.5t), 욕조는 (합판8.5t+전방수석고12.5t)를 사용할 예정입니다. 보통 작업시 일반벽체는 12.5t석고 한장을 설치하기도 하는데, 욕실은 타일마감이 대부분이라 평활도 및 진동등을 고려해서 석고2장이나 석고+합판으로 구성하고 있습니다. 관련 기준이나 조언 부탁드리겠습니다.

 

조언 및 의견 부탁드리겠습니다.

감사합니다. 수고하세요. 

Comments

M 관리자 02.16 09:06
안녕하세요.
조금 긴 답변이 필요한데, 제가 어제부터 출장이라 저녁에 답변 드리겠습니다.

먼저 질문이 있는데요.
다른 시트로 변경이 되어야 하지만... 시트방수 위에 바로 타일을 올리시고 싶으신 건가요?
1 개구쟁이 02.16 14:09
답변 감사드립니다.

프로클리마 WELDANO 위에 사춤으로 구배잡고 타일을 올릴려고 합니다.
프로클리마에 문의해서 사춤후 타일 시공이 가능하다고 확인받았습니다.
M 관리자 02.19 00:35
답변이 늦었습니다.

우선 WELDANO 는 수평구간을 위한 방수재가 아닙니다. 경사지붕용입니다. (최소 물매 3도)
https://proclima.com/products/external-sealing/solitex-weldano/application-guide#sub_navigation

-------
1. 타일 마감이라면 바닥은 시트방수가 되나, 벽은 도막방수여야 합니다.  그러므로 이 것이 번거롭다면 바닥과 벽 모두 수지계 도막방수 2회를 하는 것이 좋겠습니다.
적어 주신 것 처럼 별도의 방습층을 추가할 필요는 없습니다.
타일은 요철쇠흙손으로 전면접착이 되어야 합니다. 특히 욕조는 그래야 합니다.

2. 기초 외단열이 있기에 괜찮은 조건입니다. 그대로 실행하셔도 괜찮습니다.

3. 사모래층이 없다면 이중배수가 필요로 하지 않습니다.
슬라브의 최소 두께는 150mm 입니다. 개인적으로는 요조턱을 더 높히고, 바닥의 슬라브를 옆과 동일하게 유지하는 것이 좋겠습니다. 좁은 공간에서 슬라브 다운을 연속으로 두 단 만드는 것은 피하는 것이 좋습니다.

4. 선택가능한 범위에 있습니다. 적어 주신 것 중에서는 합판+전방수석고보드로 통일하시거나, 합판+CRC보드가 좋겠습니다.

추가로 궁금한 점은 언제든 댓글 주세요.
감사합니다.
1 개구쟁이 02.19 16:33
답변 감사드립니다.

  기존에 욕실 바닥에 모서리 삼각면목 설치 후 부직포형 지붕용 방수시트+도막방수를 했었습니다. 그러다 시트 한번으로 끝낼 수 있는 방법을 찾다가 프로클리마코리아에서 욕실에 적용된 것을 보고 문의까지 해서 선택할까 고려했었는데, 보내주신 내용을 보니 물매 3도 이면 폭 1미터에 약 5센티정도네요. 실내사용엔 무리가 있는 제품이라 판단됩니다. 확인 감사드립니다.

상세한 답변에 다시한번 진심으로 감사드립니다.
M 관리자 02.19 18:10
감사합니다.