설계/시공관련 질문

전기매입배관 관련

G 송성화 3 1,794 2020.11.17 21:24
안녕하세요  전기공사업을하고있는 전기기사입니다.

오늘 전기천정입선작업중  전기매입박스주위에 cd관지나가는 라인을따라 실크랙이 간것을보았습니다.  

철근은 10미리에 400간격배근되었고 슬라브두께는200 mm입니다.전  16mmcd매입배관후

철근하부근에 결속하였습니다.  

잘잘못을 따지는상황은아니고 제가목격하고 왜이렇게 

됬을까 하는 궁금점때문에 어쩌봅니다.

하부근에 고임목이  빠져서 철근피복이 안나와서그런거지

아니면 cd배관을 하부근에 묶어서 공구리가충분히 안들어가서 그런건지   다그런거는아니고  가끔씩보입니다.  비올때보면  꼭 박스 주위로 물이새더군요  이런걸보니  최상층은  매입배관아니라  노출배관 

맞는거 같다는 생각이들더군요     혹시 예방법이나 이거에

대한 가이드라인같은게있나요?   그냥지금처럼작업해도

누구하나 뭐라고하는사람은없지만  그래도 알면서 그냥

하는거하고 모르면서 하는거하고 천지차이라고생각해서

여쭤봅니다.   

Comments

M 관리자 2020.11.17 23:43
안녕하세요..

현장에 계신 분의 질문이 너무나 고맙습니다.

0. 균열의 원인은 피복두께 결손 때문인데요..
1. 우선 배관의 결속은 상부근의 하부 쪽에 하는 것이 원칙입니다.
2. 그리고 철근과 나란히 간다면, 철근과 약 25mm 는 이격시켜 (아래로) 결속이 되어야 합니다. 그러나, 이 것까지 다 할 수 없는 경우가 너무 많기에....
3. 나머지는 큰 요인이 아닙니다. 위의 두가지 원칙만 지키면 균열을 막을 수 있습니다.

추가적으로
콘크리트의 모든 매립되는 물체는 상부근과 하부근 사이에 들어가야 합니다. 그래서 CD관도 이 원칙을 지켜야 합니다. 무엇보다 피복두께가 중요하기 때문입니다.
다만 그 중간에 들어가더라도, 배관의 지름이 슬라브두께의 1/3을 넘을 수도 없습니다. (주로 위생배관에 해당)
G 송성화 2020.11.18 08:33
답변감사드립니다. 원칙보다는  돈이우선시되는현실이마음아프네요.
M 관리자 2020.11.18 09:37
맞아요.
돈에 원칙이 매몰되어 버렸습니다. 가성비라는 아름다운 핑게로...