설계/시공관련 질문

복층유리 열관류율 식

G 정영석 1 10,510 2011.10.25 16:46
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 
 
1. 질문
 
  위의 식은 복층유리 일때 열관류율 계산하는 방법으로 건축물의 에너지절약설계기준 개정안 별표9에 나온
 
식입니다.
 
여기서 Rse와 Rsj 둘다  실외 표면열전달저항이라고 나옵니다.
 
Rse 와 Rsj의 차이를 알고싶습니다.
 

Comments

M 관리자 2011.10.25 21:22
Rse 는 유리의 실외측에 발생되는 표면열전달저항입니다.
Rsj 유리의 안쪽표면의 열전달저항입니다. (유리와 유리가 마주보고 있는 면)

둘 다 실외측열전달전항 값을 취하기 때문에 한글 설명이 그리 되어 있는 것입니다.
유리가 삼중창처럼 여러 겹일 경우 그 합산을 하기 때문에 시그마기호로 묶여져 있습니다.