설계/시공관련 질문

동결지수의 적용 문의 드립니다.

15 이성원 2 5,535 2011.06.23 10:22
안녕하세요. 변변한 인사없이 매번 질문만 올립니다.
 
동결심도 동결지수 뭐 이런 표현은 많이 들어 익숙한 듯 하지만 막상 논의가 시작되니
아는 것이 너무 없지 않은가 싶어서 질문드립니다.
 
말씀드리는 것은 제가 제대로 이해하지 못한 점이 있을 수 있으니 지적해 주시기 바랍니다.
 
1.본 협회 자료로는 동결지수가 도로 공사 위주로 적용되어야 하는 기준이며
  건축행위가 있는 곳에서의 동결심도 기준은 달리해야한다고 이해 했습니다.
  혹시 건설부분에서 적용할 만한 기준이 별도로 있는지 궁금합니다.
  (어느 카페에서 동결심도에 대한 논쟁이 설계사와 시공자 간에 벌어지고 있어서 관심깊게 지켜보고 있습니다)
 
2. 지하층이 계획 된 곳에서의 동결심도는 무의미 한 것이겠죠?
 
3.전원 주택의 경우 1층 높이를 주변 보다 적게는 30cm, 많게는 1m이상을 높게 시공하여
  계단 몇 단을 올라가야 출입을 할 수 있도록 한 곳이 많습니다. 이 때의 동결심도는 어디가 기준이 되는지요?
  이 경우에도 기초부분 단열 시공은 동일하게 적용하면 되겠죠?
 
항상 감사드립니다.

Comments

M 관리자 2011.06.23 14:51
1.  혹시 건설부분에서 적용할 만한 기준이 별도로 있는지 궁금합니다.
-> 자료실의 동결심도 란에 있는 IRC 코드가 건설부문의 동결심도기준입니다.
 
2. 지하층이 계획 된 곳에서의 동결심도는 무의미 한 것이겠죠?
-> 네 무의미합니다.
 
3.전원 주택의 경우 1층 높이를 주변 보다 적게는 30cm, 많게는 1m이상을 높게 시공하여 계단 몇 단을 올라가야 출입을 할 수 있도록 한 곳이 많습니다. 이 때의 동결심도는 어디가 기준이 되는지요? 이 경우에도 기초부분 단열 시공은 동일하게 적용하면 되겠죠?
-> 높이와 상관없이 땅이 어는 문제이므로 상기의 깊이 기준은 동일합니다.

참고로 LH 기준은 무조건 GL-1,000 입니다. 이유는 규모가 있기 때문에 깊이를 줄이는 비용이 전체 공사비에서 차지하는 비율이 작아서 확실하게 깊이를 확보해서 공사를 하고자 하는 결과입니다. 그러나 LH가 GL-1,000이라고 해서 다른 모든 주택의 기준이 동일하다 라고 말씀하시는 분이 가끔 있으신데.. 단독주택에서 GL-1,000을 유지하려면 금액이 만만치 않습니다. 즉, 과투자라고 말씀드릴 수 있을 듯 합니다.
15 이성원 2011.06.23 15:08
언제나 신속하고 친절한 답변 감~사 합니다.